Сколько потребуется холодильной мощности?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Сколько потребуется холодильной мощности?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сколько потребуется холодильной мощности?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5634Тема: «Сколько потребуется холодильной мощности?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
для охлаждения притока в объёме 2500 кубических метров от приточной установки. Подразумевается поставить канальный фреоновый воздухоохладитель и компресороно-конденасторный блок к нему (как самое дешёвое на вскидку решение). Вопрос в том, какой мощности должен быть блок для охлаждения такого объема воздуха? других данных по помещению пока нет...


Заранее спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
Нужны данные по вашей климатической зоне или просто параметры воздуха, который вы собираетесь обрабатывать (темп-ра сух., отн. влажность) и что хотите на выходе (влажность, темп-ра). Ну и, есесно, схема притока прямоточная или с рекуперацией.
-------------------------------------------------------
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
I-d диаграмма - набираете в поисковике - скачиваете и будет вам счастье
Профиль
E-Mail
#4
средняя полоса, приочно-вытяжная без рекуперации, на выходе 20 градусов
Профиль
E-Mail
#5
Ну вы блин даете - вам же все объяснили
Ну чтож - каков вопрос таков и ответ
от 6 до 12 кВт :D :D
Профиль
E-Mail
#6
11 кВт
А.С.
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
john11 пишет:
средняя полоса, приочно-вытяжная без рекуперации, на выходе 20 градусов


Средняя полоса - понятие растежимое. Конкретная температура наружного воздуха, его влажность, и расчётная температура кипения фриона - плз, и через 5 мин результат. а По хорошему:
Qохл = (V м3.час * 1,2 * (i вх - i вых)) / 3600 (кВт)
Берёшь диаграмму Молье, рисуешь жирную точку наружного воздуха, рисуешь жирную точку температуры испарителя (ориентировочно +5оС, 95%), соеденяешь их по линейке прямой, на этой прямой ставишь жирную точку на температуре +20 оС, смотришь энтальпию наружного воздуха (наклонная линия слева сверху вправо вниз), смотришь полученную энтальпию воздуха с температурой 20 оС, и подставляешь оба значения в формулу. Расчёт можно вести в столбик. Желаю удачи.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Странник. пишет:
john11 пишет:
средняя полоса, приочно-вытяжная без рекуперации, на выходе 20 градусов

ЭЭЭЭЭ - я такого не писал однако, именно потому что прекрасно это представляю
При цитировании тыкать в кнопку ЦИТИРОВАТЬ надо именно в том посту кого хочешь процитировать
Если выделить текст в одном а кликнуть в другом - то цитата будет приписана последнему
Этот глюк старинный и тут уже обсуждался
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.