Вентиляционщики (гуру) помогите
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляционщики (гуру) помогите

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляционщики (гуру) помогите»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4482Тема: «Вентиляционщики (гуру) помогите» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здаю магазин в оренду зал игровых автоматов (был продуктовый) задача что-бы дым от сигарет выходил наружу, Кондиционер остался потолочный 17,6квт Площадь 140 м2 потолок 3 м пространство над потолком 1 м там можно делать шо хош,оборудование планирую www.vents.ua Гуру
вентиляционцики, по практике подскажите какие диаметры воздуховодов и мощность вентилятора наа использовать
1
2
3
4

тошо в вентиляции ничего не рублю а в городе кроме дымоходчиков никого толкового нет
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемый Дмитрий. Согласно действующим нормативам , в вашем помещении, при условии наличия там курящих особей, необходимо устроить десятикратный воздухообмен. Это будет 170*3*10=4200 м. куб./час.
Исходя их этого условия диаметру воздуховодов должны быть:
1 - 500 мм
2 и 4 - 160 мм
3 - 250 мм.
Это если следовать вашей схеме. Вообще-то воздуховод 1 должен уменьшаться в диаметре после каждого бокового подсоединения врезки (если идти от вентилятора)

Ну и самое главное и грустное .
Воздух ниоткуда не возьмётся. соответственно, удаляя 4200 кубов, вам их надо откуда-то взять в помещении. А это уже приточная установка той же производительности. На которую вам потребуется : фильтр, калорифер , производительностью примерно 60 кВт), вентилятор и глушитель. Это минимум
Профиль
E-Mail
#3
Магазин сделан каркас с метала и обшит металопрофилем,крыша доски, утеплитель,подвесной потолок армстронг и планирую приток естественный без вентиляторано с фильтром Естественного притока нехватит? Задача дым шоб уходил, а на калорифер мощности нехватает електросети (лимит)

И еще вопрос вентилятор на улице планирую, а какой самый малошумный?
Профиль
E-Mail
#4
Естественный приток такого объема зимой заморозит все помещение.
Профиль
E-Mail
#5
kvk-500 от systemair например. С естественным притоком это вы под штангу, конечно, дали.
Поставьте противотабачные фильтры