Брызгальный бассейн
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Брызгальный бассейн

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Брызгальный бассейн»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3483Тема: «Брызгальный бассейн» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Есть идея использовать естественный водоем для отвода теплоты конденсации.
Отводить надо около 10 МВт тепла.

Не могу окончательно определиться с максимально возможной производительностью имеющегося пруда.
Площадь 150м х 75м.
Если орошать его площадь частично (120м х 60м) водой с температурой 50 С при температуре воздуха 35С и влажности 60% (по мокрому - 28 С) какой теплосъем реально возможен?
Скорость ветра, скажем, 2 м/с...
В литературе есть данные, что падение температуры воды в бассейне может быть около 2-4 С.
Как-то не верится...
По моим соображениям при таких условиях температура на выходе может быть около 35-38 С для моих условий.
Прав ли??
Будет ли ощутимо влиять солнечная радиация на производительность?
Спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
вопрос не в размере пруда, он кстати у Вас замечательный
а в мощности насосов, простой расчет говорит что при скорости 1-2 м/сек (восходящий поток или боковой ветер)
вы сможете обеспечить расход 50*100*1=5 000 кубов в сек или 18 000 000 кубов в час
уходящего воздуха что несравнимо
с параметрами любой сухой градирни
40*60 000=2 400 000 на снятие аналогичной мощности (40 штук по 60 000 М/час для 250 кВт теплосхема) как вы видите всего хвтатет
можно сранвить и спараметрами мокрой градирни "РОСИНКА" будет ещзе выгоднее

повторю вопрос Вы должны обспнечить бешенный распыл и он действительное считается из перепада не более 5 градусов. по воде.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо за ответ.

Как Вы получили такой расход воздуха?
По-моему, если ветер 1м/с дует перпендикулярно длине бассейна (120м), то при высоте фонтана 3м получим 120*3*1=360 м3/с или 1 296 000 м3/час.

Кто и где ошибся в рассуждениях?? :)
Я исходил из коэффициента эффективности бассейнов 0.3-0.4
Теоретическая разность температур (подохлаждение воды в бассейне): tвх-tм=50-28=22С.
Действительная возможная: 22*0.4 = 8.8 С
Получаем воду на выходе - 50-8.8=41.2С

Посему распыляем воду в количестве: 10МВт/(8.8*4.19) = 271 кг/с.
Плотность орошения принял 0.1 кг/м2*с

Поправьте меня, если где не прав, плз...