не запрещено, единственное что нужно сделать - это предусмотреть эксплуатацию узла обвязки и самой приточной установки, т.е. лючок или еще что-то. Это прописано в нормах. Что касается "опасений" и "страховок" - то это дело уже самого заказчика или службы эксплуатации. Если у вас будет акт в котором будет заключении комиссии о том, что
"
Признаков разрыва или нарушения прочности соединения, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и т.п. не обнаружено.
Решение комиссии:
1. Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.
Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.
2. Приступить к изоляции системы
"
и к этому акту вы обратите внимание на :
прочитайте СНиП 41-01-2003, особое внимание уделите пункту №6
потом СНиП 3.05.01-85
после чего сошлитесь, что работы выполнены по проекту и нормам, а если решения проекта противоречат с действующими нормами (т.е. по нормам нельзя так делать), работы выполняются не по решениям проекта а по действущим НОРМАМ !!!
ИХМО пошлите надзор заказчика читать нормы, но только культурно :)
PS если все же заказчик опасается, что через какое-то время или хочет перестраховаться или там еще чего - то советую сделать вторую "оболочку" поверх изоляции, дабы при прорыве сварного шва перегретая вода не попала на голову, а по оболочке ушла из "опасной зоны". НО это доп.работы, за которые ВЫ обязаны взять с заказчика деньги!!!
С ув. :fire