ME FA25 (Deluxe Inverter) с внешним от Standart Inverter?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование ME FA25 (Deluxe Inverter) с внешним от Standart Inverter?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ME FA25 (Deluxe Inverter) с внешним от Standart Inverter?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4190Тема: «ME FA25 (Deluxe Inverter) с внешним от Standart Inverter?, Можно ли? И чем отличаются?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Имею желание купить ME FA25 (Deluxe Inverter), однако туговато с возможностями. Самые недорогие из дилеров ME - ТОРР-с (гарантия 3 и 3, с вакуумированием), в целях снижения стоимости прибора предолжили к внутреннему блоку MSZ-FA25VA вместо штатного MUZ-FA25VA поставить MUZ-A09 (от стандарта(GA25VA)) вроде функциональных отличий внешних блоков не нашел, ТОРРовцы сказали, что компрессор там предудущего года, но без значительных отличий по свойствам.

И собственно вопрос, насколько отличаются эти внешние блоки, и насколько безопасно/надежно (в т.ч. с т.з. гарантии) эксплуатировать внутр FA25 с внеш A09
Профиль
E-Mail
#2
Использовать с внутренним делюксом наружный стандарт MUZ-GA(GC)25VA можно. При этом немного потеряется энергоэффективность. Но блок MUZ-A09 совсем старый и он не совместим.
Профиль
E-Mail
#3
Во как... А можно поподробнее в чем не совместимость? Если они рачитаны на один хладагент, то давление одинаковое... Компрессор гонит газ либо жидкость. Какие особенности? Почему может быть не совместим?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Emerald пишет:
Почему может быть не совместим?

трабл не во фреоне, а в электронике. разные они.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
В общем, не рекомендуете. Понял, спасибо.
Профиль