Кондиционирование палаты интенсивной терапии.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Кондиционирование палаты интенсивной терапии.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционирование палаты интенсивной терапии.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6896Тема: «Кондиционирование палаты интенсивной терапии., Как быть» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Исходные данные: больница, палата интенсивной терапии, юг, 2 койко-места, 75м2, необходимо кондиционирование. Сплит нельзя, принята установка КОРФ наборная с секциями нагрева и озлаждения воздуха. нагрев понятен, а охлаждение???? Как подобрать чиллер на 750 м3/час по воздуху??? Помогите разобраться.
Профиль
E-Mail
#2
Так не чиллер, а ККБ.
Профиль
E-Mail
#3
А его где взять? Корф написал, что требуемого агрегата не имеет.
Профиль
E-Mail
#4
На 750 м3/ч нужно где то 5.5 (от 30 до 18 С охлаждение) кВт. Минимальные ККБ есть на 5 кВт например у Clint-а.
Профиль
E-Mail
#5
теплообменник в Корфе какой? вода или фреон? :)
Профиль
E-Mail
#6
Вода
Профиль
E-Mail
#7
:rocks
Миничиллера есть у Clivet, Wesper, McQuay и т. п. Мощность bsv расчитал. Но я-бы взял на 6 кВт с учетом скрытой теплоты...
Профиль
E-Mail
#8
Да, SergLM прав. Если теплообменник на воду - это только чиллер. 6 квт нормально.
Профиль
E-Mail
#9
Всем спасибо, помогли. Взяла Clivet, жаль только, что их технические описания на английском...
Профиль
E-Mail
#10
То что вы делаете НЕ есть приточка для реанимационной палата, если хотите так называть терапию
Главное ЧИСТОТА, как Вы собираетесь её обеспечивать на неразборной канальной ситсеме.
Как Вы собираетесь слабеньким канальником продавливать набор качественных фильтров
каждый из них садится до 250-400Па в грязном состоянии.
Фраза-мы будем чаще менять не катит
Фраза - а у них супер фильтры то же не катит.

Про охладиьтель фроновый в прямотоке я вообще молчать не могу , Ваш больной будет то в в жар то в холод прыгать так как время реакции при расходе 750 и обьеме 200-250 кубов около 20 минут. То есть то жар то холод.
Реально по холоду 3-три решения все тяжелые
1-й регулируемый ИНВЕРТЕР типа ДАЙКИН заделаннй под спец-испаритель - удачи ...
2-й 100% холод + электронагреватель , и это летом то ... греть воздух, а придется
3-й Аккумулятор холода и водяной спец чиллер от технологии со стабильным режимом

Если Вы собираете такую машину на канальниках , то не говорите об этом вслух
Если машина от ГЕА, СЕАТа, АЛКО или хоть наша то Вам все это посоветубт и расскажут

Не забудте про увлаженитель, УФ-обеззараживатель и шум от напорного вентилятора

То что будет на выходе называется
КАША из ТОПОРА. а также автономный медицинский шкафной кондиционер с прямоточной системой обработки , Его цена не сранвима с КОРФ зато холод уже встроен.
Моделей менее 1500-2000 кубов правда нет, так и палаты такие редко по одной строят

Что на выходе: Больничка в которой всего одна палата серъезнуб систему не потянет, а компромисс не стоит и описывать.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Aveta пишет:
Взяла Clivet, жаль только, что их технические описания на английском...

Модель и дату покупки мне на мыло пожалуйста
На русском все есть - пришлем
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.