Цитата |
---|
Sceptic пишет:
Tovdi, а вы с заказчиком разговаривали? Он то что хочет видеть? Проект будет согласовываться, или делается под свой монтаж? |
Проект делает наша фирма, но забиваем туда оборудование заказчика. Кто будет согласовывать пока непонятно, скорее всего мы
Цитата |
---|
Sceptic пишет:
Заказчик просто может не одобрить решётки порядка 700х400 на каждом этаже на фасаде. |
Действительно, заказчик от этого варианта отказался. Придется делать две фасадки при чем на противоположных фасадах, разрешение есть только на отверстие под фасадку только на одном (тыльном) фасаде. При этом варианте большое пересечение воздуховодов. Этот вариант мы отбросили.
Цитата |
---|
Sceptic пишет:
С другой стороны, при крышных установках шахта под такой объём воздуха при площади этажа всего 580 тоже не совсем хорошо |
Шахты есть в наличии, мы их отвоевали.
Цитата |
---|
Sceptic пишет:
да и зачем вам все эти гликолевые развязки... |
Рекуператор будет роторный. На это есть две причины. Во первых ККД побольше (порядка 80%), да и по сравнению с перекресноточным габариты поменьше, мы и так в притирку в венткамеру оборудование расставили.
Цитата |
---|
Sceptic пишет:
Если делается под свой монтаж и эксплуатацию, я бы сделал поэтажные. Знаете как потом весело, когда крышная встаёт и ВСЕ эти несчастные задыхающиеся арендаторы начинают вам звонить))) |
С точки зрения експлуатации я с Вами полностью согаласен, поетажные установки намного лучше, но их там не реально расставить без понижения потолка, да и 16 компресорно конденсаторных блков как-то расставить надо, а места нет. От чиллера заказчик отказался.
Что касается резерва, то мы решили сделать так называемую байпасную линию между установками.