Цитата |
---|
Мега пишет:
раньше не ставили никогда |
1. могут быть проблемы зимой, если кондей всю зиму будет работать на холод. проблемы не с кондеем, а с крышей и водой. порядка 13кВт тепла под кровлей, снег будет таять и замерзать, таять и замерзать...
2. проблемы летом - жарко. под кровлей и так прохлады не бывает, что там за слуховые окна - хз, може их хватит для проветривания, а може и нет. кондей работать скорей всего будет, но в очень тяжелых условиях.
короче, если больше некуда кроме как на чердак - то надо предупредить заказчика об этих проблемах и по возможности принять меры по мех.вентиляции чердака.
если кроме чердака можно еще куда-нить поставить - надо туда и ставить.