Квартира 75 метров.
После установки пластиковых окон необходимо поставить систему вентиляции и кондиционирования. Родная система вытяжки практически не функионирует, т.к. последний этаж, а на тех этаже шахты разгерметизированы.
Пока думал выбрать канальник на 7квт, подогреватель уличного воздуха, воздух подавать в комнаты, забирать из холла. какое-то количество воздуха рециркулировать на вход канальника. "Родную" вытяжку проложить новыми воздуховодами и поставить вентиляторы.
Еще смотрел в сторону монобочных систем и в сторону рекуператоров.
Но как то все не бюджетно получается, а рекуператоров в комплекте с охладителем вообще найти не смог ?
Из плюсов
- последний этаж, есть доступ на техэтаж - теплый чердак с прямой крышей, там есть все коммуникации, выходы шахт, канализация для дренажа, выхода на крышу.
Из минусов
- квартира отремонтирована и воздуховоды нужно вести по техэтажу с проходом плит перекрытия. Частично мождно использовать существующие короба и примыкающие к ним стены.
Хочется найти оптимальный вариант по цене-качество.
Может кто фирму посоветует, которая имеет опыт установки подобных систем ?
Я себе сделал так: приточно-вытяжная вентиляция из расчёта сан. нормы 60 куб.м.\час + сплиты над дверями. А моему соседу пропарила какая-то контора след. вещь - канальники с подмесом 25% свежего воздуха, а вытяжка через сан. узлы. Для чего этот бред, до сих пор понять не могу. Я когда к нему зашёл, то сразу о...л от такой схемы. На квартиру 106 кв.м. подают 200 кубов свежего воздуха, который вдобавок ещё и смешивается в канальнике с вытяжным. Я ему предложил нагнуть этих деятелей, а у него ни проекта, ни тех. задания, ни договора. Так всё на словах. Ну как говорится- без лоха жизнь плоха.
А манагер с той конторы с таким умным видом ходит, чё-то там меряет. Я у него спрашиваю, а как хозяин фильтр чистить будет? А он, типа мы ему лючки сделаем и он отверткой саморезы с нижней части канальника открутит и пылесосом почистит. Ну как нормально? След. вопрос - а где клапан у приточки с приводом? Ответ меня уничтожил окончательно - а зачем? Ну я типа обмерзать может и всё такое. На это от говорит - а где зима-то, нет её, т.е. слова - Справочник проектировщика и СНиП ему не знакомы. Рефнеты, которые на BP блоки, если мне не изменяет память, но могу ошибаться, монтируются либо горизонтально, либо с отклонением в 15 град., так ему захерачили вообще на 90 град. То что работать будет я не сомневаюсь, но вот как - это вопрос. И что самое интересное - если сломается, то вызвав сервис DAICHI или их выкормышей подведут под неправильный монтаж или эксплуатацию. шухер полный. Да и срубили с него 22 вечнозелёных.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Sotnik Pajero пишет:
себе сделал так: приточно-вытяжная вентиляция из расчёта сан. нормы 60 куб.м.\час + сплиты над дверями.
== как приточка реализована ? Откуда берется воздух, как подготавливается ?
Куда и как выдувается ?
Сплиты я не хотел вешать, т.к. с моей точки зрения сильно портит интерьер, гудит, да и ассоциации нездоровые с офисом.
Цитата
Sotnik Pajero пишет:
На квартиру 106 кв.м. подают 200 кубов свежего воздуха, который вдобавок ещё и смешивается в канальнике с вытяжным.
== может 2000 кубов ? На такую канальник нужен 10-12 квт, а они меньше 2000 кубов не прокачивают вроде (точно не знаю, на мои 7квт обычно канальники на 1200кубов)
А вот рециркулировать воздух из санузла это сильно %-)
Мой вам совет - не связывайтесь с канальником. Будут следующие проблемы:
1 - большие габариты воздуховодов. Тем более что не нужно забывать, что появляются рециркуляционные воздуховоды к каждой комнате.
2 - шум от канальника все таки приличный. Можно погасить шумоглушителем (как на подаче, так и на рециркуляции), но остается шум от корпуса.
3 - неравномерность охлаждения помещений. Окна смотрят на две стороны, значит сначала солнышко с одной стороны, потом с другой. А регилирование холода по ОДНОМУ датчику на рециркуляции.
4 - в режиме на тепло нужно будет лазить по каждой решетке и поворачивать жалюзи вниз.
Сделайте приточку на лоджии кубов на 300 - 400, это диаметр 160. Фильтр, калорифер на 3 кВт (по опыту - больше не нужно), вентилятор 160-й, шумоглушитель, изолированные воздуховоды вдоль цетральной стены квартиры под потолком. В каждую комнату поставьте настенные сплиты со свободной компоновкой на один наружный инверторный.
bsv пишет:
1 - большие габариты воздуховодов. Тем более что не нужно забывать, что появляются рециркуляционные воздуховоды к каждой комнате.
== Я думал один 320 поставить в коридоре, в купе с санузловой и кухонной вытяжкой должно быть достаточно с запасом.
Цитата
bsv пишет:
2 - шум от канальника все таки приличный. Можно погасить шумоглушителем (как на подаче, так и на рециркуляции), но остается шум от корпуса.
== есть тихие канальники, тем более планирую его ставить вне квартиры.
У меня у знакомого Дайкин стоит под подвесным потолком в санузле. Шума в комнатах нет вообще. А вот сплиты шумят очень прилично.
Цитата
bsv пишет:
3 - неравномерность охлаждения помещений. Окна смотрят на две стороны, значит сначала солнышко с одной стороны, потом с другой. А регилирование холода по ОДНОМУ датчику на рециркуляции.
== теоретически можно поставить регулируемые заслонки, но думаю это лишнее, т.к. для меня основная задача защита от уличного шума при приемлемом качестве воздуха в квартире.
Цитата
bsv пишет:
4 - в режиме на тепло нужно будет лазить по каждой решетке и поворачивать жалюзи вниз.
не понял зачем ? При подаче 300 кубов на комнату, она вся будет прокачиваться и кмк тепловыми потоками можно просто пренебречь. Может я и ошибаюсь...
Думал я про моноблок, но хотел найти, чтобы еще и охлаждал он, а если еще с рекуператором то вообще то что нужно.
Что то подобное делает BB-consulting, но смущает отечственное производство...
Sheco пишет:
== как приточка реализована ? Откуда берется воздух, как подготавливается ?
Куда и как выдувается ?
На балконе на потолке размещена приточка SAU 250 и вытяжной вентилятор CK 250. Забор и выброс воздуха через стеклопакеты (когда окна менял, то сразу на заводе заказал в верхней части окна вместо стёкол решётки)
Цитата
Sheco пишет:
== может 2000 кубов ?
В том то и дело, что на 3 канальника стоит приточка SAU 125.
ТО bsv
По негативу про канальники согласен на 100%
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Приветик.Ребята, у меня клиенту предложена сборная приточная система. фильтр в ней FBCr 125-это простой фильтр с материалом EU3,а он хочет фильтр типа электростатического,который можно промыть или просто прочистить его.Может кто подскажет,где взять такой и кто их вообще производит?
Sheco пишет:
А вот рециркулировать воздух из санузла это сильно %-)
Наврядли там сделана рециркуляция, скорее имелось ввиду полноценная вытяжка как раз из расчета тех 25% подмешенного воздуха. Кстати и в кухни так же должно быть сделанно.
Sotnik Pajero пишет:
А моему соседу пропарила какая-то контора след. вещь - канальники с подмесом 25% свежего воздуха, а вытяжка через сан. узлы. Для чего этот бред, до сих пор понять не могу. Я когда к нему зашёл, то сразу о...л от такой схемы. На квартиру 106 кв.м. подают 200 кубов свежего воздуха, который вдобавок ещё и смешивается в канальнике с вытяжным.
уважаемые специалисты, я не проектировщик, могу ошибаться, но:
1. Если в квартиру где 3 человека, подается 200м3/ч воздуха, то по количеству это нормам соответствует, далее –
2. В немецких нормах допускается кратность 0.3 крата в квартирах, в наших - 3м3/ч на 1м2, т.е. по кратности данное решение тоже не противоречит нормам (SAU125С дает 300м3/ч при 200Па)
3. Для чего нужен клапан с сервоприводом на SAU 125, в которой электронагреватель, немогущий обмерзнуть, подающей только 25% свежего воздуха в осеннее-летний период? Обмерзание испарителя думаю маловероятно, ведь в зимний период испаритель работать не будет, кондер будет в режиме вентиляции.
4. Подача подмешиваемого воздуха на всас канальника запрещенное решение? не слышал…
5. Если с/у может вытянуть только 200м3/ч, то как подавать в квартиру 600-900 м3/ч к примеру? куда девать избыток воздуха? тогда надо уже и полноценную вытяжку делать, а места под нее нет к примеру.
6. Для того, чтоб достать фильтр из канальника, тут не лючок нужен, а большущий люциус (если он в бок вытаскивается). Сталкивался с этой проблемой. Если армсторнг, то все просто, а иначе надо изощряться.
на мой взгляд решение не стоит такой жесткой критики.
Sotnik Pajero пишет:
Рефнеты, которые на BP блоки, если мне не изменяет память, но могу ошибаться, монтируются либо горизонтально, либо с отклонением в 15 град., так ему захерачили вообще на 90 град
И то и другое можно устанавливать вертикально (либо горизонтально +/- 30 град.), так что претензии у Даичи в данном случае не возникнут. :sor
Цитата
ttl пишет:
1. Если в квартиру где 3 человека, подается 200м3/ч воздуха, то по количеству это нормам соответствует, далее –
Полностью согласен.
Цитата
ttl пишет:
5. Если с/у может вытянуть только 200м3/ч, то как подавать в квартиру 600-900 м3/ч к примеру? куда девать избыток воздуха? тогда надо уже и полноценную вытяжку делать, а места под нее нет к примеру.
Подав такое количество приточного воздуха вы создадите в обслуживаемых помещения подпор, который и справится с задачей вытяжки необходимого количества воздуха. :book