вентиляция автосалона
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование вентиляция автосалона

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «вентиляция автосалона»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9185Тема: «вентиляция автосалона» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
:?: Привет!подскажите начинающему проектировщику как рассчитать, сколько необходимо воздуха на приточку и вытяжку, если известна масса выбросов в ед.времени.(г/с)
Профиль
E-Mail
#2
L=Z/(z2-z1) Где:

Z - кол-во выделяющихся вредностей
z2 - ПДК
z1 - концентрация данных вредностей в приточном воздухе

А вообще есть замечательная книга

http://myipeef.ru/arhive/index.php?PH...literatura
Верхняя ссылка
С уважением
Профиль
E-Mail
#3
P.S. главное не ошибиться с размерностями
Профиль
E-Mail
#4
Спасибо большое!!!Вы мне очень помогли....
Профиль
E-Mail
#5
Нигде не могу найти,какую надо брать кратность в цехе кузовного ремонта и покраски.помогите плиз...
Профиль
E-Mail
#6
В цехе кузовного ремонта нужно брать расход с целью обеспечения скорости воздуха в сечении вытяжного зонта покрасочной камеры 0.2 м/с, приток соответственно для обеспечения балланса воздухообмена например:

Сечение зонта F=8 м2;

Расход воздуха через зонт: Q=F*0.2=8*0.2=1.6м3/с=5760м3/ч;

С уважением
Профиль
E-Mail
#7
покрасочная камера находится в отдельном помещении.на кузовном участке будуь выплняться сварочные работы.Мне известны выбросы.может подсчитать по пдк кратность воздухообмена??Про окрасочную камеру известны след.сведения:
Комплексная камера, с встроенным блоком приточной вентиляции и блоком выт.вентил.
подача возд-22000м3/ч
коэфф.воздухообмена 440-330
в блоке выт.вент.поток возд -20000м3/ч
В комплекте к вентил в суш-окр.камер
выт.труба-800x800
воздухозаборник 800x800
дым.труба диам.200мм.
а также указаны выбросы...
так как мне считать,помогите разобраться..

Профиль
E-Mail
#8
Значит так, в данном случае покрасочная камера оснащена собственной системой вентиляции, соответственно мы ее вообще никак не касаемся. Далее по сварочному цеху, считаем двумя способами 1-е по ПДК вредных выбросов, 2-е считаем по людям для тяжелой категории работ точно не помню сколько по моему 100 м3/ч на 1-го человека, но это лучше уточнить. Далее сравниваем и принимаем большее значение. Приток и вытяжка соответственно будут одинаковыми, только вытяжка будет осуществляться непосредственно от рабочих мест. А приток советую делать по периферии.
С выбросами из трубы покрасочной камеры советую быть аккуратнее, если там нет фильтров лучше посмотреть требуется ли фильтрация воздуха по категориям опасности выбрасываемых веществ...

С уважением
Профиль
E-Mail
#9
pray хотелось бы узнать, можно объединить вытяжку склада отработанных аккумуляторов и отработанное масло???
Профиль
E-Mail
#10
На пром. предприятиях дабы избежать проблем с СЭС и просто проблем, лучше все делать местными отсосами, даже если это не прписанно в СНИПе. Так что не советую...

С уважением
Профиль
E-Mail
#11
что такое второй свет в автосалоне?
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.