:?: Привет!подскажите начинающему проектировщику как рассчитать, сколько необходимо воздуха на приточку и вытяжку, если известна масса выбросов в ед.времени.(г/с)
В цехе кузовного ремонта нужно брать расход с целью обеспечения скорости воздуха в сечении вытяжного зонта покрасочной камеры 0.2 м/с, приток соответственно для обеспечения балланса воздухообмена например:
Сечение зонта F=8 м2;
Расход воздуха через зонт: Q=F*0.2=8*0.2=1.6м3/с=5760м3/ч;
покрасочная камера находится в отдельном помещении.на кузовном участке будуь выплняться сварочные работы.Мне известны выбросы.может подсчитать по пдк кратность воздухообмена??Про окрасочную камеру известны след.сведения:
Комплексная камера, с встроенным блоком приточной вентиляции и блоком выт.вентил.
подача возд-22000м3/ч
коэфф.воздухообмена 440-330
в блоке выт.вент.поток возд -20000м3/ч
В комплекте к вентил в суш-окр.камер
выт.труба-800x800
воздухозаборник 800x800
дым.труба диам.200мм.
а также указаны выбросы...
так как мне считать,помогите разобраться..
Значит так, в данном случае покрасочная камера оснащена собственной системой вентиляции, соответственно мы ее вообще никак не касаемся. Далее по сварочному цеху, считаем двумя способами 1-е по ПДК вредных выбросов, 2-е считаем по людям для тяжелой категории работ точно не помню сколько по моему 100 м3/ч на 1-го человека, но это лучше уточнить. Далее сравниваем и принимаем большее значение. Приток и вытяжка соответственно будут одинаковыми, только вытяжка будет осуществляться непосредственно от рабочих мест. А приток советую делать по периферии.
С выбросами из трубы покрасочной камеры советую быть аккуратнее, если там нет фильтров лучше посмотреть требуется ли фильтрация воздуха по категориям опасности выбрасываемых веществ...
На пром. предприятиях дабы избежать проблем с СЭС и просто проблем, лучше все делать местными отсосами, даже если это не прписанно в СНИПе. Так что не советую...