расчет пленума
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование расчет пленума

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «расчет пленума»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4541Тема: «расчет пленума, камера статического давления» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Есть ли какие-то методики расчета или просто рекомендации по расчету камеры статического давления / пленума? Пленум - используется для смешения приточного воздуха с охлажденным воздухом в канальнике и его подачи в помещение.
Всем спасибо!

p.s. к сожалению на форуме АВОК, тема так и не была раскрыта ((
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Bananan пишет:
Пленум - используется для смешения приточного воздуха с охлажденным воздухом в канальнике и его подачи в помещение.

Первый раз о таком слышу :sor Мож для смешения свежего воздуха с рециркуляционным для последующей обработки в канальнике?
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
Нет - это камера статического давления, как в фабричных воздухораспределителях, подключается к приточному воздуховоду и воздуховоду от канальника, в этой камере нужно организовать смешение воздуха. Сразу на выходе из пленума устанавливается приточная решетка.
Профиль
E-Mail
#4
При таких раскладах:
1. потребуется подвести к каждому пленуму еще один воздуховод и точно наладить расходы свежего и приточного воздуха по каждому пленуму (лишняя работа и материалы);
2. потребуется либо достаточно длинный участок от точки подключения воздуховодов к пленуму до самого ВРУ, либо какие-нибудь мероприятия по интенсификации перемешивания свежего и рециркуляционного воздуха внутри пленума (завышенные габариты пленума).
Это, конечно, если Вы хотите добиться требуемых параметров воздуха на выходе из ВРУ.
Вопрос - оно Вам надо :sor ? Подключайте подачу свежего воздуха к обратке канальника gf
А самое главное - в этом случае потребуется больше холода, чем в случае подачи свежего воздуха через кондиционер (выше цена).