Сорри, я чегой-то не понял - Вам нужен отрицательный дисбаланс? А зачем? Думается, чтоб вонь из камеры не лезла наружу, не так ли? Но тогда Вы получаете неприятный сюрприз - подсос необработанного и неочищенного воздуха, что привнесет в камеру столь нежелательную пыль. Положительный дисбаланс? Да, пыли тогда не будет, но соседи за дверью вымрут. От счастья обонять. Честно говоря, я дисбаланс бы не закладывал.
Вопрос номер два - а откуда Вы будете делать вытяжку? С пола? В принципе, подобное решение понятно, так как в давние времена при проектировании подобного заведения местные технологи просили обеспечить именно направленное ламинарное движение воздуха, сверху вниз так краска лучше ложится на поверхность. Но тогда зачем Вам распределение со стен? Что, потолка в роли воздухораспределителя на подаче не хватает, или у Вас ТЗ такое?
Цитата |
---|
juzzi пишет:
Какой расход воздуха нужно подать в подпотолочное пространство чтобы преодолеть потери на фильтре-потолке, как его рассчитать ? |
А здесь вообще Вас не понял. У Вас же уже есть требуемый расход - 900 кубов с квадрата, Вам осталось тока вентилятор подобрать по давлению. Или не так?
Кстати, озаботьтесь проблемой замены фильтрующего материала - это вообще возможно без тотальной разборки камеры? Сию процедуру делать после сдачи никто не будет, слово даю.