Тут немного фотки подправил....
+ из книжки:
"В схемах, приведенных на рис. а, б, в, применяется двухходовой регулирующий клапан, устанавливаемый на нагнетательной линии, и смесительный насос, монтируемый на различных участках циркуляционного контура, в состав которого входит отопительный прибор — ... теплообменник. Во всех рассматриваемых случаях в циркуляционном кольце происходит смешение горячей воды, поступающей от сетевого насоса, с отработанной водой, выходящей из теплообменника, в результате совместного действия двух устройств — сетевого и смесительного насосов.
Смесительный насос, включенный в перемычку (рис. а), подает в точку смешения воду, повышая ее давление до давления высокотемпературной воды. Таким образом, в точку смешения поступают два потока в результате действия двух различных насосов — сетевого и смесительного, включенных параллельно. Насос на перемычке действует в благоприятных температурных условиях (при температуре воды меньше 70 °C) и перемещает меньшее количество воды, чем насос на подающей или обратной магистрали (Gн=Gто-Gс). Насос на перемычке, обеспечивая смешение, не влияет на величину циркуляционного давления для местного циркуляционного кольца, которая определяется разностью давлений в наружных магистралях.
Следует отметить, что установка насоса на перемычке может быть рекомендована лишь в отдельных случаях, например при регулировании воздухонагревателя второго подогрева, когда поток рециркуляционной воды через насос достаточен, чтобы обеспечить его надежную работу. Когда количественное регулирование не требуется, насос будет перемещать малые количества воды и работать в нерасчетных режимах.
Насос на подающей или обратной магистрали (рис. б, в) перемещает воду, циркулирующую в системе Gн=Gто при температуре Tжн или Tжк. Включение насоса в общую магистраль системы отопления позволяет увеличить циркуляционное давление в ней до необходимой величины независимо от разности давления в наружных теплопроводах. Условия смешения воды аналогичны рассмотренным выше, а именно: в точку смешения в результате действия двух последовательно установленных насосов — сетевого и смесительного — поступают два потока воды (Gс и Gто-Gс). При насосе, установленном в обратной магистрали, давление в циркуляционном кольце ниже давления в наружных теплопроводах. После насоса давление воды повышается до давления воды в наружном обратном теплопроводе, причем давление в точке смешения должно быть ниже, чем в обратной магистрали. Такую схему можно применять предварительно проверив, не вызовет ли понижение давления после двухходового клапана вскипания воды или подсоса воздуха в отдельных местах системы. Насос, включаемый в общую подающую магистраль, предназначается не только для смешения и циркуляции, но и для подъема воды в верхнюю часть местного циркуляционного кольца.
Описанные схемы применяются в тех случаях, когда может иметь место нестабильность гидравлических режимов тепловой сети. Близкими по своим характеристикам к описанным являются схемы, представленные на рис. г, д. В данном случае основное отличие состоит в том, что вместо двухходового регулирующего клапана использован трехходовой и такие схемы могут применяться при низких давлениях в подающей магистрали.
Схема приведенная на рис. з, используется в тех случаях когда температура воды в подающей магистрали не превышает 110 °C, а сетевой насос создает высокое давление, а схема, представленная на рис. и, — в тех случаях, когда давление основного насоса невелико. Работа схем регулирования, показанных на рис. е, ж, не зависит от уровня давлений в основном трубопроводе, но их рекомендуется применять лишь при стабильных гидравлических режимах работы тепловых сетей.
Характерной особенностью схем, приведенных на рис. б, в, г, д, е, ж, з, и, является то, что расход через насос остается практически постоянным независимо от соотношения сетевого и рециркуляционного потоков. В ряде случаев, когда используются местные системы отопления с индивидуальными нагревательными котлами, необходимо для надежной работы этих водогрейных котлов обеспечить постоянство расхода теплоносителя не только во внутреннем циркуляционном кольце, но и во внешнем. Таким требованиям полностью удовлетворяют схемы рис. к, л. Первая применяется в тех случаях, когда в основном первичном контуре насос генерирует относительно высокое давление, а вторая – когда давление в основном контуре невелико."
А мы стандартно используем схему ж для нагревателя и схему е (без насоса) для охладителя.