насос для ячейковой камеры увлажнения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование насос для ячейковой камеры увлажнения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «насос для ячейковой камеры увлажнения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3580Тема: «насос для ячейковой камеры увлажнения» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Помогите с подбором насосного оборудования для камеры орошения.
Имеем


плиту GLASdek 1000*1200 от мюнтерс
производительность 14000 кубов в час

Необходимо подобрать насос

Количество воды которое должно испаряться получается в районе 100 л/ч
(по данным программы по подбору увлажнителей от мюнтера)

При этом для "direct-supply-water model" необходимо подавать 500 литров

Не могу найти опдходящего насоса.

Заранее спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
Обратитесь к Андронову из везы, у него должны быть такие насосы
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
Насосы родные как МУНТЕРСА у нас есть ("Brinkmann.. ), НО!!
Во первых дорого более 500
Во вторых не солидно деталями торговать, берите все изделие
а в третьих так как у Вас самоделка то и не нужно
Личный совет постаьте стандартный грундфосс или вило с хорошим фильтром на входе вне бака и ниже уровня и все пойдет по маслу. У моего стажера в МЭИ на кафедре ТМПУ так уже 3 года висит и работает.
Хитрость дорогого насоса в том что он камни из почек молоть может и 20 лет без передыху.
Вам так круто не надо.

Еще подвох 14000 для кассеты Вашего размера это на пределе.
Как уже видел К кассета может пересыхать местами и умирать .
Короче расход воздуха прижмите.
А лучше всего возьмите нормальную готовую железку.
Профиль
E-Mail
#4
спасибо большое за подсказку!
покупать готовую камеру нет смысла т.к панели уже есть

по поводу 14000 - выдод сделан на основании мюнтерсовской программы исходя из размера панелей, а не наоборот

а по поводу насосов мы бы с удовольствием с вами связались
Профиль