Цитата |
---|
М81 пишет:
температуру 20-22, влажность 50-60% |
если в этом диапазоне, т.е. 20 С
+2 С, влажность 50%
+10 % - то данную задачу решат прец.конд. Обратите внимание на влагопроизводительность прец.конд.-ра.
После предварительного расчета можно прикинуть - объединять или нет вентиляцию с прец.конд.
Цитата |
---|
М81 пишет:
Сам архив разделён на три зоны (архивы) площадями 154м2, 165м2 и 81м2. |
если требования для зон одинаковы, то ничего страшного, а если разные, то придется делать три независимые системы.
Цитата |
---|
М81 пишет:
спросить про какие ни будь нормативные документы по этому вопросу. |
Задание от технолога, либо от заказчика где он четко прописывает что ему нужно в каждой из 3-х зон про которые написано выше и конечно же СНиП. Может там будет храниться раритетное издание под специальным колпаком, и требование к данному помещению будут о-го-го какие.
С ув. :fire