Цитата |
---|
Таль пишет:
выброс воздуха должен осуществляться на 2м выше кровли, и не ближе, чем на 6м по вертикали и 10м по горизонтали к воздухозаборпному устройству. |
Не забудьте добавить, что данное утверждение относиться к производственным помещениям и местным отсосым :D
п.10.5 СНиП 41-01-2003
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.