Здравствуйте.
Нужна Ваша помощ в следующем вопросе. Каким должен быть воздухообмен общеобменной вентиляции СТО на 4 автомобиля, S=9x20 м2?. С месными отсосами все понятно, а для общеобменной вентиляции загадка?
ВСН 01-89 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
4.13. В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава на постах, связанных с работой двигателей автомобилей, следует предусматривать местные отсосы.
Количество удаляемого воздуха от работающих двигателей в зависимости от их мощности следует принимать:
- до 90 кВт (120 л.с.) включительно - 350 м3 /ч
- св. 90 до 130 кВт (120 до 180 л.с.) - 500 м3 /ч
- св. 130 до 175 кВт (180 до 240 л.с.) - 650 м3 /ч
- св. 175 кВт (240 л.с.) - 800 м3 /ч
Приток на компенсацию месных отсосов + "общеобменная", но на 20% меньше сумарной вытяжки.
СНиП 21-02-99 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ" говорится порядка порядка 180м3/ч на 1 автомоб, но не менее 2 крат.
Как быть? :sor
Спасибо