Доброго врмени суток, ув коллеги.
Помогите советом/ссылкой или информацией.
Ситуация в следующем - просят написать записку для цеха электротехнического завода, проект есть (подобие проекта), но только графика - план один и без воздухообменов - все утрачено:(,
мучает вопрос расчетный - по каким нормативам рассчитывается подобное производство?
Сделано следующее - от каждого рабочего места осуществляется местная вытяжка 150 м3/час на место посредством совплимовских мо, есть зонт над столом и от шкафа (воздухобмен от них дал знакомый технолог) но вот вопрос в чем:
Приток рассчитывается на компенсацию МО и общеобменной вытяжки из верхней зоны, но вот какая кратность должна быть при вытяжке из верхней зоны или я не правильно думаю???
И еще - приток должен полностью компенсировать всю вытяжку или должен быть какой-то дисбаланс??
Венткамера расположена непосредственно над цехом - при категории В данного цеха нужно ли устанавливать огнезадерживающие клапаны при пересечении перекрытия этого цеха для входа воздуховодами в венткамеру?
В цехе люди сидят и паяют паяльниками какие-то платы
Всем спасибо за внимание, очень прошу не оставлять без внимания и помоч.
Если что есть почитать шлите в почту
megazybilo-99@yandex.ru
С огромным уважением, Павел
Подобное было у нас года 2,5-3 назад. Некоторые вещи забылись. Но..
1. Нюанс был в том, что технолог завода выдавал нам количество выделений от рабочих мест; пайка была различными материалами и выделяемые вредности различались. Считали по ПДК, СН 245-71 САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Суммарный воздухообмен рассчитывался по теплопритокам с учетом МО. Воздухообмен делали вытесняющим, с раздачей у пола.
2. Дисбаланс отрицательный, на 20 Па (??почему-то так вспоминается)
3. Клапана нужны
Доброго времени суток!
У меня подобного рода вопрос.
Нужно спроектировать МО и общеобменную систему вентиляции в цехах пайки и литейки ювелирного производства.
Подскажите, где посмотреть информацию о организации вентиляции в таких производствах.
вопрос по теме:
Есть цех пайки на 20 мест. Пайка припоем ПОС-40 (40% свинца). Согласно карте условий труда, ПДК по свинцу мг/м.куб. -- 0,01. Фактически -- 0,002.
Все места оборудованы совплимовскими отсосами на 150-200 куб. Приток технологи требуют подать в верхнюю зону. Прывышение вытяжки (месными отсосами) над притоком 10%.
Вопрос: Как делать общеобменку? Либо в случае, когда фактич.содержание вредностей в 5 раз ниже ПДК, можно обойтись только местными отсосами и притоком на компенсацию отсосов, без общеобмени?
Из 41-го:
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
Расход воздуха через местные отсосы, размещенные в пределах рабочей зоны, следует учитывать как удаление воздуха из этой зоны.
Так что мешает сделать мех приток и естественную вытяжку?