вентиляция покрасочного цеха
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование вентиляция покрасочного цеха

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «вентиляция покрасочного цеха»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14580Тема: «вентиляция покрасочного цеха» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
help Уважаемые господа подскажите как расчитывать воздухообмен в небольшом покрасочном цехе и какое оборудование можно использовать (в смысле пожаробезопасности)
Профиль
E-Mail
#2
Воздухообмен просичтайте по вредностям с проверкой по теплоизбыткам.
Если есть технолог - то еще спросите у него.
Если помещение категорийное (А, Б) - то оборудование во взрывозащищенном исполнении.

Это все образно. Проектирование - это такое дело, что каждый объект смотреть надо.
Профиль
E-Mail
#3
Принципы следующие
1- нужна скорость сверху вниз по сечению камеры 0,25-0,5 м/сек.
2- В режиме окраски когда в зоне люди рециркуляция не возможна
3- в режиме сушки рециркуляция возможна и вытяжка конечно взрывозащищенная
4- Если источник тепла лимитрирован необходимо ставить рекуперацию на вытяжку

При длине камеры 6,0 ширине 3,0 метра и скорости осаждения 0,5 м/сек Вам требуется система 18,0*0,5=9Мкуб/сек то есть 32 000 Мкуб/час . Данный монстр стоит денег

Ребята которые лепят камеры-самоделки часто приходят к нам и я подбираю им железо.
Последний хлопец с камерой для окраски ж/д вагонов , запросил системун на 125 000 М/час.


Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Andronov пишет:
Ребята которые лепят камеры-самоделки часто приходят к нам и я подбираю им железо.
Последний хлопец с камерой для окраски ж/д вагонов , запросил системун на 125 000 М/час.


А что можно предложить в качестве нагревателя в такой системе? Воздуха нужно 20000 м\ч, топливо - соляр. Горелку подобрать не проблема, непонятно с теплообменником. Кто производит или поставляет? Готовый генератор заказчику не по карману, хочет сэкономить think [quote]Andronov пишет:
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Andronov пишет:
При длине камеры 6,0 ширине 3,0 метра и скорости осаждения 0,5 м/сек Вам требуется система 18,0*0,5=9Мкуб/сек то есть 32 000 Мкуб/час . Данный монстр стоит денег

Вопрос где взять столько тепла.
Не проще ли очищать воздух? Гидрофильтром и т.п. А приток/вытяжку на площадь 6х3 сделать божескими ~200 м3/час. По деньгам примерно тоже самое, экономия на эксплуатации огромна.
А.С.
Профиль
E-Mail
#6
Такая же проблема.Нужно подобрать оборудование для покрасочного цеха и сконструировать
Профиль
E-Mail
#7
Воздухообмен просичтайте по вредностям с проверкой по теплоизбыткам.
Если помещение категорийное (А, Б) - то оборудование во взрывозащищенном исполнении.

Интересно чем красить, чтобы не во взрывозащите было?
Какие теплопритоки? Это только в африке с приточным воздухом возможно.

3- в режиме сушки рециркуляция возможна и вытяжка конечно взрывозащищенная
4- Если источник тепла лимитрирован необходимо ставить рекуперацию на вытяжку

А приток не взрывозащищенный? ;)
Ну и много вы рекуператоров в покрасочных поставили?

Ставлю ВР во взрывозащите, тепломашевские т/о, из нижней зоны за решеткой ролонный фолтер.
Профиль
E-Mail
#8
Что? ни кто не использует загрязненный воздух покрасочного цеха повторно?
Ищу решение по возможной рекуперации воздуха покрасочного цеха. (четыре покрасочных поста, с каждого расход по вытяжке 8-10 тысяч кубов в час). Подскажите пожалуйста, если кто с таким сталкивался, а то жалко улицу греть))))))))