Такая задумка - сделать из оконника инвертор. Взять например мощную лыжу W18LH, компрессор подключить к частотному преобразователю(можно производства той же LG) с управлять инвертором через комп, в комп же завести термодатчики(от Dallas Sem. ds1820). Я вот только сомневаюсь вот в чем:
1) Читал что в мощных кондеях стоят не дросели, а терморегулирующие вентили - так ли это? Ведь если я скину обороты компрессора, а там дросель - возможно попадание недоиспаренного R22 в компрессор - а это плохо.
2) Может есть еще какие отличия инверторника от обычного трудяги? Подскажите плиз.
Благая!!! :)
Хочу переделать оконник в рекуператор приточно-вытяжной установки. У меня 53 квадрата - закладываю 18000 btu. А допустим всей производительности не надо - боюсь что старт-стоп каждые 10 минут убьют компрессор, да и поток на выходе впускного канала был бы более стабильным.
Пример инвертора https://tehprivod.su/katalog/preobrazovateli-chastoty (upd - aircon)
ttt пишет:
Теперь понятно, первый день после отпуска, еще форму не набрал.А когда Вы планируете использовать ваше устройство как рекуператор - зимой или летом?
Оконник LG W18LH реверсивный - так что и зимой и летом.
Цитата
ttt пишет:
Можно демонтировать внутренний вентилятор.
Я имел ввиду ровный поток по температуре - по кубатуре воздуха ровный поток (ну или в определнных рамках) обеспечивается как раз вентилятором внутренего контура оконного кондиционера
ttt пишет:
Это не проблема, можно поставить ресивер, если его там нет.
Что такое ресивер?
Цитата
ttt пишет:
А приточный и вытяжной вентиляторы у Вас будут? Или будете использовать те которые в оконнике. Тогда что? - в окне еще два отверстия?
Оконник используется без коробочки (они современные делаются с выкатными потрохами) - так что даже дырочек делать не надо.
Приточный и вытяжной будут - именно будут использоваться те что в оконнике.
http://www.maxiol.com/remont/index.html - временно не работает :(. Там описан наиинтереснейший проект переделки оконника в рекуператор. Именно от него отталкиваясь и кумекаю.
ttt пишет:
Бочонок с двумя патрубками, вход снизу, выход сверху. Ставишь перед компрессором, жидкарь, если есть, будет на дне, в компрессор никак не попадет.
А если "недоиспарение" на испарителе примет нехилые масштабы - ресивер переполнится ведь все же...
Тут вот в чем прикол - если стоит вместо капиляра ТРВ - терморег. вентиль - то этой проблемы быть не может - он будет зажимать проход поддерживая разницу давлений(высокий\низкий контур). Начнется повышение давления в высоком контуре (конденсаторе), соответственно возрастет ток компрессора, а это лекго можно отследить и скинуть на нем обороты. Получится рекуператор работающий с вменяемым КПД при любой забортной температуре и с изменяемой производительностью
У тебя же не больше 2 литров фреона, подбери соответственно.
Цитата
Godz пишет:
ТРВ - терморег. вентиль - то этой проблемы быть не может - он будет зажимать проход поддерживая разницу давлений(высокий\низкий контур). Начнется повышение давления в высоком контуре (конденсаторе), соответственно возрастет ток компрессора
ТРВ поддерживает перегрев, ток зависит не только от давления, но и расхода. Поэтому, будет ли он возрастать - сказать сложно.
shorty пишет:
Электрослесарь, я тебя узнал.Что случилось с птичником?
:))). Вы обознались наверно. На счет птичника - прикольное слэнговое название оконника - ниразу раньше не слышал :).
Я ищу ответ на простой вопрос - в чем отличие обычного кондера от инверторного, кроме частотного преобразователя?
to aspirant, LordN, vko
Причем здесь какой-то электрослесарь?
Человек задал сразу несколько вопросов по интересной теме.
Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией из оконника.
По моему стоит обсудить.
по-моему - тоже.
только вот предлагаю, для начала, слегка поменять постановку задачи. к рекуператору вернемся позже.
итак, постановка задачи:
имеем запростецкий ККБ, одноконтурный, только холод, с РДК (рег.давл.конденсации).
требуется: построить фреоновый, корректно работающий прямоточный охлаждающий блок со стабилизированной температурой в канале после т/о, качество регулирования должно быть не хуже чем в водяным т/о. менять производительность ХМ допускается только управляя ПЧ. также предлагаю пока не заморачиваться на возврат масла и т.п.
вот теперь по порядку, что потребуется?
испаритель - скольки контурный?
ТРВ - явно электронный.
и главное - логика управления ПЧ?
мне логика представляется такой:
по ошибке температуры выдается сигнал на откр/закр ТРВ, регулятор ПЧ отслеживает перегрев и соответсвенно меняет производительность компрессора.
LordN пишет:
требуется: построить фреоновый, корректно работающий прямоточный охлаждающий блок со стабилизированной температурой в канале после т/о, качество регулирования должно быть не хуже чем в водяным т/о.
Задача актуальная, может в отдельную тему?
Я предполагал здесь немного поразвлечься.
Теперь по существу, но, пока, на скорую руку.
Цитата
LordN пишет:
испаритель - скольки контурный?
У Вас же конденсатор одноконтурный.
Цитата
LordN пишет:
ТРВ - явно электронный.
Согласен, только стоят под штуку евро.
Цитата
LordN пишет:
по ошибке температуры выдается сигнал на откр/закр ТРВ, регулятор ПЧ отслеживает перегрев и соответсвенно меняет производительность компрессора.
Вроде так, а может нет.
Поставить контроллер, который будет всем управлять:
1. давлением конденсации - вентиляторами
2. ТРВ - по Твоздуха или перегрев
3. частотником - по Твоздуха или перегрев
4. защиты
5. включение-выключение
Если электронный ТРВ, то многоконтурный испаритель не нужен.
Насколько мне известно, эл.ТРВ это соленоидный вентиль, на кот подаётся ШИМ-сигнал контроллера, формирующийся по температурным датчикам, установленным на входах/выходах испарителя по воздуху и хладагенту (вариант - датчик давления кипения). Самый простой контроллер ТРВ имеет релейные выходы на компрессор и вентилятор и стоит такая штука вместе с датчиками и всеми причиндалами около 400 уе. Электронный ТРВ с контроллером, позволяющим управлять ПЧ компрессора, будет стоить порядка 1500 уе.
Для отдельного контроллера, управляющего ПЧ, я бы предпочел управление от датчика давления кипения. Датчик давления хоть и дороже 2 температурных датчиков, засекающих перегрев, вызывает у меня больше доверия.
Вариант многозаходного (многоконтурного) испарителя с отдельным соленоидом и капилляром на каждый заход в сочетании с регулятором давления конденсации, перепускающим пары с нагнетания на всас, может оказаться значительно дешевле варианта с электронным ТРВ и ПЧ компрессора.
2 ttt
Уже 2-заходный испаритель на 2 кВт давал весьма плавные характеристики температуры в камере (сам испытывал, знаю). На одном, когда-то очень важном объекте, точность поддержания заданной температуры 0.1 Ц обеспечивают 4 контура испарителей (правда, каждый со своим агрегатом, вкл/откл агрегатов управляет компьютер).
Вот только компрессор молотит и жрёт, не экономя, электричество.
Когда я говорил, что без ПЧ, возможно, гораздо дешевле, я имел в виду, что управление соленоидами может оказаться весьма недешёвым - в зависимости от того, какую точность мы хотим обеспечить.