к metka
Особое внимание уделите вопросу жёсткости воздуховодов. Лучше "профилактика", нежели потом в спешке "лечение". Потом после отладки дороже выйдет, да и не всегда есть возможность доступа к воздуховодам. Даже если Вы выдержите достаточно низкие скорости в воздуховодах, надо будет помнить о наличии хлопков при пуске и остановке, и пульсаций потока во время работы. Большие грани прямоугольных воздуховодов очень чувствительны к этим явлениям. Барабан получается колоссальный (а барабанщик сидит внутри). Рекомендации можно посмотреть здесь
http://www.bioair.ru/file/forum/forum...HPSESSID1=.
Ещё раз обращаю внимание, что все параметры (включая уровень шума), характеризующие кондиционирование в ОЧП нормируются. С одной стороны это облегчает жизнь (можешь двигаться только строго в одном направлении), а с другой - появляется соблазн закрыть на некоторые моменты глаза и пойти на компромиссы. Не делайте этого. Все эти компромиссы потом скажутся на здоровье пациентов. Сами же потом со своей совестью маяться будете.
И рекомендую почитать пособие. Это фактически руководство к действию.
Обращаю внимание на некоторые моменты. В операционных любят широко применять спирт, проводить уборку, применяя спирт. Не забудьте про огнезадерживающие клапаны. Правда, в случае возгорания и хлопка проку с них будет мало... Пособие рекомендует применить вытяжной вентилятор во взрывобезопасном исполнении (из разнородных материалов) - это не пустые слова. Обращаю внимание - никакой рециркуляции (не надо заразу разносить по всему объёму), поток строго направленный сверху вниз, схема прямоточная. Воздухораспределение в пособии рассмотрено достаточно подробно. Исключите перетоки и сквозняки при выключенном состоянии систем: не забудьте про клапаны с сервоприводом с пружинным возвратом на притоке и вытяжке. В рабочем состоянии обеспечьте некоторый подпор в ОЧП (если возьмёте положительный дисбаланс 8-13%, получите где-то 5-10 Па подпор; уже нормально).
При монтаже не поленитесь, произведите несколько раз авторский надзор (в прямом смысле слова). Особое внимание обратите конечным участкам вентсети. Кстати, если нет возможности НЕРА-фильтр сделать конечным элементом вентсети, участок после него делается из нержавейки (см. пособие), длина его не более 1м. К этому участку надо применить самые жёсткие требования. До монтажа промыть водой с дезинфицирующими средствами (можно для этих целей обратиться на автомойку) и протереть чистыми батистовыми салфетками, обернуть в полиэтилен, лучше - упаковочную термоплёнку. Распаковка непосредственно перед монтажом, протирка внутренней поверхности и стыков фланцев салфетками, смоченными в спирте (спирт - не внутрь монтажников, а именно - для протирки), и руками эти поверхности после протирки не трогать, браться только снаружи.
Вообще тонкостей много. Чем больше информации прочтёте, тем лучше...
Желаю успеха.