системы дымоудаления подземной стоянки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование системы дымоудаления подземной стоянки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «системы дымоудаления подземной стоянки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11468Тема: «системы дымоудаления подземной стоянки» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа,не подскажете
как правильнее всего
подсчитать расход воздуха
системы дымоудаления подземной стоянки?
какова скорось воздуха системы дыиоудаления?
Как правильнее всего расчитать кол-во
воздуха обще-обменной вентиляции подземной стоянки
(существует же минимальное кол-во воздуха)?
С Уважением!
Профиль
E-Mail
#2
Советую Вам просмотреть то же, что порекомендовал Светлане на bioair http://www.bioair.ru/file/forum/forum...HPSESSID1=, http://www.bioair.ru/file/forum/forum...HPSESSID1=. Не скажу, что этот документ напрямую касается автостоянок, но, как говорится, по образу и подобию...
Профиль
E-Mail
#3
Да, для общеобменной вентиляции при расчёте расхода на легковую машину берите 320- 370 м3/ч по вытяжке. При расчёте дымоудаления. где-то столько же - расход задымлённого воздуха или несколько больше.
Профиль
E-Mail
#4
По поводу общеобменной вентиляции, вытяжка пополам из вершней и нижней зоны. Расчет: три требования, не менее 150 м3/ч на авто, не менее 2 крата по вытяжки, из расчета на разбавление СО, принимаем большее, как правило большее значение по вредностям. Выбросы СО должны давать технологи, но можно посчитать и самостоятельно по ОНТП-01-91.

Дымоудаление: по площади очага пожара G=676.8*Пп*степ(y;1,5)*Ks
Пп=12м (для помещений со сплинкерным пожаротушением)
y=2м (уровень стояния дыма)
Кs=1 (для мех систем)
Раздабудьте книгу Мовен, там все есть, с примерами.

Профиль
E-Mail
#5
Да книга Мовен, очень приличная clap
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#6
Минимальное количество подаваемого воздуха должно быть больше того количества воздуха которое съедается двигателями автомобилей.( к сведению 1кг топлива съедает 3 кг кислорода, в воздухе-20% оного,да плюс следует вывести вредности и обезвредить их специальными фильтрами).Никаких нормативов нет, а есть голая интуиция.Попробуйте убедить клиента логикой и типовыми проектами подземных гаражей.
Профиль
E-Mail
#7
то uakan
Вы не правы нормативы и методика расчета есть:
необходимое колличество приточного воздуха для ассимиляции вредного вещества.
Lп=(3,6*степень(10;6)*Mj)/(Cв-Сп) (м3/ч)
Mj-масса вредного вещества, г/с (технолог. часть проекта)
Cв, Сп-концентрации данного вещества в вытяжном и приточном воздухе.
Подробнее в книги Мовен...
С уважением...
Профиль
E-Mail
#8
to DMG.Согласен с формулой, но кто сказал, что это норматив?Это РЕКОМЕНДУЕМАЯ, ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ формула.Обязательно ли по ней считать?
Профиль
E-Mail
#9
Это сказал наш с Вами "родной" СНиП 41-01-2003, приложение Л, пункт Л2.
С уважением, Дмитрий.