Можно поставить доп. вентилятор перед основным, но:
1. Камера сгорания ТГ рассчитана на 3000 Па?
2. Где в этом случае искать зону отриц. статического давления (разрежения) после выхода ТГ? Ее там нет.
И к тому же, чтобы остудить воздух 700 гр.(надо думать Цельсия) до 250-350 надо добавить к воздуху, выходящему из ТГ примерно такое-же кол-во наружного. Соответственно, доп. вентилятор должен быть на этот расход подобран. Вентилятор ТГ при этом превратится в вертушку,подгоняемую попутным ветерком, двигатель его отключится по термозащите через 10 минут, но никто этого не заметит. А ТГ выдержит двойной расход воздуха?
Предложенная первоначально схема вполне работоспособна в случае, когда сопротивление канала наружного воздуха на подмес в открытом состоянии существенно меньше сопротивления канала ТГ. Если это условие не соблюдается, необходимо местное сопротивление между ТГ и каналом нар. воздуха.
Естесственно, доп вентилятор должен быть подобран на расход смешанного воздуха.
С уважением...