Отсутствие дверей - только на руку. В жилых комнатах, гостиной, холе делаете только приток с вытеснением (по минимальной санитарной норме на человека; исходите из того, что люди одновременно присутствуют в нескольких местах). Вытяжка в постирочной, кухне, столовой, санузлах, тренажёрном зале ... (и в помещениях с наличием притока и вытяжки) - в сумме должна равняться притоку (в целом по объекту). Допустим небольшой дисбаланс, лучше - отрицательный. Можно - положительный ( в зоне помещения с камином - обязательно положительный). Это - с учётом периодического характера работы вентиляторов в санузлах и на зонте кухни.
Для бассейна - свои, индивидуальные вентсистемы. Расчёт по ассимиляции влагопоступлений. Расход наружного воздуха - переменный. Лучше приток с рециркуляцией. Величина рециркуляции - переменная, при сохранении общей воздухопроизводительности приточной вентустановки. Отрицательный дисбаланс 20-25%.
С уважением.