Не поленился, построил модель в Magicad. Расположил на общем воздуховоде 15 ответвлений с диффузорами (27 поленился), каждому пристроил ирисовый демпфер. Дал всем диффузорам одинаковый расход, отбалансировал ветвь по минимальному давлению, затем дал постоянное давление чуть больше минимального. Стал в разных вариациях менять расходы от max до 1/4max. Что характерно, система прекрасно балансируется во всех вариантах, какие смог придумать. И даже больше чем прекрасно: при уменьшении у половины ветвей расхода на 50% положение остальных депферов не изменилось.Отсюда вывод-достаточно управления вентилятором по давлению в канале, и давление это должно быть близким к минимальному. Единственная опасность-это если все демпфера полностью закроются, и вентилятор выйдет из рабочей характеристики. Но этого легко избежать, задав ограничение на закрытие демпферов. Взаимное влияние, если все-же таковое возникнет, будет существенно сглажено тепловой инерцией помещения и гизтерезисом датчиков температуры.