Воздушное душирование в сталеплавильном цехе
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Воздушное душирование в сталеплавильном цехе

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Воздушное душирование в сталеплавильном цехе»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6123Тема: «Воздушное душирование в сталеплавильном цехе» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа. подскажите: с какой минимально допустимой температурой должна быть струя воздуха при обдуве рабочих в сталеплавильном цехе (воздушное душирование) на постоянных рабочих местах?
СНиП 2.04.05-91* трактует довольно-таки широко: +13...+19 град, скорость 0,5 м/с.
Не хотелось, чтобы из-за вентиляции половина цеха ушла зимой на больничный с простудными заболеваниями.
С уважением.
Профиль
E-Mail
#2
Смотрел сейчас чужой проект с аналогичными задачами. Там фигурирует величина температуры приточного воздуха для горячего цеха в зимний период + 21 град. Это вообще выходит за диапазон, рекомендованный СНиПом.
Но может быть, когда человек стоит у раскалённой печи с температурой окружающего воздуха > 35...40 градусов, это более правильно? Всё-таки перепад температур окружающего и приточного воздуха не должен выходить за определённые пределы (?). Может ли кто-нибудь подсказать, существуют ли медицинские санитарные нормы по этому вопросу?
Кстати, в жаркую погоду, когда на улице стоит пекло, и температура за 30 градусов, человек будет чувствовать себя дискомфортно, если зайдет в помещение, где кондиционер поддерживает температуру ниже 20 градусов. Так недолго и воспаление легких получить.
Да, и я знаю примеры, когда люди действительно тяжело заболевали, включая в автомашине кондиционер на полную мощность в жаркую погоду.
И, как говорится – в тему: существует ли нормативный документ на размещение внутренних блоков кондиционеров в обслуживаемом помещении? По-моему, его так до сих пор и не выпустили. А ведь это важный документ с точки зрения здоровья человека (особенно – детей).
С уважением.
Профиль
E-Mail
#3
To ss.23
Думаю, что столь низкий порог +13С, объясняется необходимостью охлаждения поверхности робы сталеваров, которая подвержена радиантной составляющей нагрева от печей. В любом случае не видя техпроцесса и рабочих мест, будет сложно провельно организовать воздухообмен.
С Уважением itpro.
Профиль
E-Mail
#4
Пожалуй, что так. Одно дело сидеть в рубашке перед кондиционером, и совершенно другое - вкалывать в робе у печи.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.