Уважаемые участники форума подскажите пожалуйста. Как узнать какой расход удаляемого воздуха необходим. Если известен только размер вытяжного зонта.
С уважением...!
To NPA.
Боюсь никак!
Зонт делается исходя из габаритов "источника" ( в Вашем случае "газо/электро-плиты", я полагаю), а площадь сечения (S) подводимого к зонту воздуховода определяется исходя из двух параметров:
1) L - количество удаляемого воздуха (метров кубич. в час);
2) V - скорость воздуха в воздуховоде, которую Вы хотите иметь (метров в секунду).
Формула такая: S=L/3600*V (метров квадратных)
Короче, обьем удаляемого воздуха практически не зависит от габаритов зонта. Обьем удаляемого воздуха зависит только от задачи, которую Вы преследуете. Если хотите только удалить запах - одно дело, а если нужно погасить вентиляцией теплоприток - совсем другое.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
По формуле:
L=3600*a1*b1*vs, куб.м/час (для пирамидального зонта), где:
a1=длина по большей части/2, b1=ширина по большей части/2;
vs - скорость в конвективной струе, находится по формуле:
vs=0.346*((Qo*S/Fист) в степени 1/3), где:
Qo=al*Fист*(tист-tокр)*0.001, кВт, где:
al=2.05*((tист-tокр)в степени 1/3)
Формула нахождения vs справедлива в пределах разгонного участка, т.е. при S<=dэ=(корень из(4/3,14*Fист)), где S - расстояние от нижней части зонта до источника загрязнения.
Расчёт справедлив для зонта, установленного над горячим оборудованием.
To AAS
1) Что такое "Fист"?
2) Под "длина по большей части/2" понимается "длина по большей стороне основания зонта делённая на два"?
3) В каких случаях применима данная формула?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
1) Fист - площадь источника тепла (в Вашем случае - площадь плиты, обращён-ная к зонту).
2) Да.
3) Формула применима для расчёта зонта, устанавливаемого над горячим оборудованием. Удалаемыми загрязнениями являются: избытки тепла + выделяющиеся газы с массой Bист), z - то же, что и S.
Обычно, размеры входного отверстия пирамидального зонта принимают так:
2*А1=2*Аист+0,2, 2*B1=2*Bист+0.2
Извините, ошибка связи.
Следует читать так:
3) Формула применима для расчёта зонта, устанавливаемого над горячим оборудованием. Удалаемыми загрязнениями являются (в комплексе): избытки тепла, выделяющиеся газы с массой, сопоставимой с массой воздуха, а также водяной пар.
Если входное отверстие нельзя расположить в пределах разгонного участка и оно будет находится выше, то размеры входного отверстия пирамидального зонта:
2*a1=2*aист+0.44*z, 2*b1=2*bист+0.44*z
где 2*aист, 2*bист - размеры источника тепла (aист>bист), z - то же, что и S, 2*a1, 2*b1 - размеры входного отверстия пирамидального зонта.
To AAS.
А какже формула:
L=Qизб / y*c*(t-tпр), где:
L - обьем воздуха, который необходимо подать/удалить через местный отсос из помещения (метров куб. в час);
Qизб - избыточные теплопритоки в помещении, которые необходимо удалить через местный отсос (ккал/ч);
y - удельный вес приточного воздуха (кг/метр кубич.)Можно принять 1,2;
c - удельная теплоемкость воздуха, равная 0,24 (ккал/кг*К);
t - температура в помещении (град. цельсия);
t - температура приточного воздуха (град. цельсия).
Насколько я знаю, именно эта формула используется для расчета обьема вытяжки через зонт на кухне...... или у меня неверная информация???
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Всё верно.
Только по Вашей формуле - вытяжка через зонт всего объёма воздуха на кухне, или другом помещении. По моей - только то, что пришло от горячего источника загрязнения (здесь - от плиты).