Эта тема уже обсуждалась:
http://www.aircon.ru/cgi-bin/forum.cg...d&id=17033, вообще с нормативами плохо. Помещение должно быть категории пожарной опасности "А", рециркуляция не допускается, увлажение - если потребуют технологи.
Расчет воздухообмена по выделению вредных веществ, которое считается аналитически по книге, самая старая - Тищенко Н.Ф., Тищенко А.Н. "Охрана атмосферного воздуха"; Часть 1: "Выделение вредных веществ", Киев, 1975. Далее эта книга была переиздана и разделена на две: Тищенко, Николай Филиппович. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе. Справ.-М.:Химия,1991.-362с.:ил.-Библиогр.-ISBN 5-7245-0425-1. и Охрана атмосферного воздуха. Справочник / Н.Ф. Тищенко, А.Н. Тищенко. М.: Химия, 1993. - 380 с.
Нужна именно вторая книга или старая, это Библия по выделениям вредных
веществ практически во всех отраслях. В книге 1991 г. очень мало информации
на эту тему. Эта же информация в Торговникове, но только голые формулы и номограммы. Надо узнать у технологов состав краски (с содержанием растворителя, а по растворителю - процентное содержание каждого компонента), площадь зеркала или изделия, температуру при окрашивании и сушке, производительность участка. Мне приходилось делать ОВОС - оценку воздействия на окружающую среду окрасочного производства, для этого пришлось сначала выполнить расчет выделения вредных веществ, рабочую книгу в Excel могу прислать, пиши:
mailto:lyszov@dv-com.net