Освидетельствование (обследование) состояния микроклимата.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Освидетельствование (обследование) состояния микроклимата.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Освидетельствование (обследование) состояния микроклимата.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5483Тема: «Освидетельствование (обследование) состояния микроклимата.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
В некой гос. структуре нам предложено провести работы. для нас дорогие.
Необходимо первым этапом поизвести обследование состояния данной вентиляции, вопрос в какой форме составляется результат обследований, ведь какой то акт необходимо составить? И там разными приборчиками какими порекомендуете? Вообще дайте пожалуйста совет как грамотней это сделать.

Заранее благодарен уважаемому сообществу.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#2
В первую очередь составляется дефектная ведомость в произвольной форме, куда записываются все дефекты, имеющие отношение к системам вентиляции, в том числе по состоянию воздухозаборных камер, шахт и каналов, герметичных дверок, фундаментов, венткамер, трубопроводов тепло- и холодоснабжения, автоматики, освещения (по оборудованию само собой). Фиксируете наличие отклонений от проекта, монтажа и демонтажа воздуховодов, решеток и т.д., не внесенных в проектную документацию. Обязательно измерение виброскорости рам вентиляторов и фундаментов, опытный специалист может сделать заключение о состоянии вентилятора и об отстававании фундамента от плиты.
Измеряете расходы воздуха вентиляторов, если не дотягивают до проекта, рассчитываете, какое полное давление вентилятора надо, чтобы обеспечить проектный расход воздуха по существующей сети, если вентилятор даже теоретически не даст давление, ищете причину. Если вентилятор должен давать требуемое давление, значит, не выставлены зазоры, непроектный диаметр рабочего колеса etc. Частоту врещения вентиляторов измеряйте, не верьте никаким табличкам и бумагам. Токи электродвигателя тоже дают полезную информацию.
Далее по помещениям проверяете состояние воздуховодов, принимаете у народа жалобы на шум, сквозняки, некомфортную температуру и все записываете. Измеряете выборочно температуру и влажность воздуха.
Приборы используются стандартные: анемометр, трубка Пито с микроманометром, психрометр, тахометр, измеритель шума и вибрации, клещи, если есть новейшие приборы - тоже неплохо. И еще нужен опытный специалист, разбирающийся в эксплуатации, наладке, ремонте систем.
Если нужен новый украинский ценник на пусконаладку "Ресурсные элементные нормы на пусконаладочные работы
Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха" ДБН Д.2.6-3-2000, пишите на mailto:lyszov@dv-com.net, пришлю.
Профиль
E-Mail
#3
Существует система аккредитации лабораторий, пройдя которую, что недёшево, вы будете знать все требования,
иметь все приборы, и оформлять результаты своих замеров
так, как это требуется.

Если аккредитации нет, то ваши замеры может оспорить любой желающий, так как ваша техническая компетентность на выполнение этих замеров не проверена комиссией экспертов
Госстандарта или ЦГСЭН.

Чтобы минимально обследовать микроклимат, нужно, чтобы
в области аккредитации (приложение к свидетельству) были указаны:
определение температуры воздуха
определение теплового излучения
определение влажности
определение подвижности воздуха,

для полного обследования будет нужен шум, электромагнитные излучения, кислород, ну и так далее. Для обследования вентиляционных систем тоже список немалый. Скажем,
область аккредитации нашей лаборатории прикладывается
ко всем актам и заключениям на двенадцати листах.

Процедура аккредитации с нуля занимает несколько месяцев,
так что как положено, вы скорее всего не сможете сделать.

В городах аккредитованных лабораторий иногда несколько,
как минимум, это сама лаборатория ЦГСЭН.

Так что пробивайте упрощённый вариант:
все новые приборы продаются поверенными, если нет, то их сразу нужно поверить, прикрепить ярлычки: барометр, термометры, анемометр, микроманометр или дифманометр с поверенной трубкой,
термометр результатирующей температуры (описан в ГОСТе).

Найдите все госты, сн на микроклимат, на приборы, на методы
измерения - на них нужно будет ссылаться в актах и отчёте.

Проведите измерения при представителях заинтересованных сторон, запишите всё в прошитый журнал, оформите акты замеров, и технический отчёт, толщина которого зависит от полученной суммы.

То есть просто будьте готовы компетентно поговорить с заказчиком,
а если потребуется, то и с экспертом. Заказчику может хватить того,
что все приборы поверены. Эксперту нужно знать, что вы работали по всем стандартам, указали замечания - в этом случае может не возникнуть вопроса об аккредитации.

Если возникнет, то можно прикинуться дурачком, и сказать, что есть
лицензия на вентиляцию, которая включает пусконаладочные работы.

В наиболее тяжёлом случае эксперт может потребовать проведения замера в его присутствии, или произвести несколько контрольных замеров. Если результаты не разойдутся более чем на 25%,
то он сможет принять ваши замеры.

Вообще вопрос неисчерпаем, собираюсь развивать эту тему на сайте,
но пока маловать времени.

Желаю успеха,
Александр Мельников
http://tgv4.narod.ru
Профиль
E-Mail
#4
К Dusha...

Ответили вам грамотно, только как вы все это реализуете у себя в фирме? В срочном порядке организуете отдел пуско-наладки и экспертизы? Приборы ладно, а где вы столько грамотных специалистов найдете? Можно попытаться нанять организацию специализирующуюся на подобных вещах. Впрочем и это будет весьма не просто (мало их), особенно, если учесть хотя бы тот перечень замеров, который здесь перечислили.
Скорее всего вам придется ограничиться внешним осмотром, ревизией системы воздуховодов и вентоборудования, а также замерами расходов воздуха. Для последнего понадобятся: трубка Пито с диф.манометром (можно заменить термоанемометром), чашечный анемометр (для замера скорости в решетках) и термометр. ИМХО, если у вас не СКВ, а вентиляция, то замеры параметров в помещениях имеют не очень много смысла, поскольку одной вентиляцией комфорта добиться сложно, а часто и невозможно. Замеры уровня шума, освещенности и концентрации вредностей может выполнить местное отделение СЭС (тем более, что надо еще уметь правильно выполнять такие измерения).

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#5
Информацию для размышления и работы получил спасибо теперь буду думать как максимально класно произвести эти работы в меру своих возможностей. Всем спасибо.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль