Автоматизация сплитов Daikin
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Автоматизация сплитов Daikin

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Автоматизация сплитов Daikin»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 25305Тема: «Автоматизация сплитов Daikin» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Прошу совета!!
По заданию Заказчика наша компания должна автоматизировать работу сплит-систем FAY71/R71B7W1 (2 шт. на каждый объект - работает один второй резерв) с целью поочередной их работы для равной выработки ресурса, включения второго сплита при недостаточной производительности первого и т.д. Для подключения щита автоматики мы решили применить сетевой адаптер от Daikin типа KRP 4A51. Возникла проблема с поставкой адаптера!!! Договор заключен, деньги Заказчиком уплачены. Вопросы: сталкивался ли кто-нибудь с подобными адаптерами, есть ли им аналогичные замены??
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемый Dimon.
Для согласования работы кондиционеров серии SKY мы используем адаптеры
KRP4A53. В России их можно приобрести в ДАИЧИ, ТермоТрейде и в Компании ДАК. Тем более что существует готовое решение Вашей проблемы это СРК-2S.
Пока проблем с поставкой не было.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо AVN!
Что такое СРК-2S?
Профиль
E-Mail
#4
Спасибо AVN!
Что такое СРК-2S?
Профиль
E-Mail
#5
To Dimon.
Оставь адресочек, вышлю информацию.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#6
То AVN
dimon@tech.ivik.com
Профиль
E-Mail
#7
Уважаемый AVN,
Если Вас не затруднит, сбросьте и мне инфу по СРК-2S и KRP4A53. Столкнулся с той же проблемой. mailto:systema@mail.ru.
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#8
Уважаемое сообщество!
Прошу поделиться информацией по адаптерам для управдения сплитами DAIKIN СРК-2S и KRP4A53.
У меня есть описание KRP413A1S
Профиль
E-Mail
#9
Уважаемое сообщество!
Прошу поделиться информацией по адаптерам для управдения сплитами DAIKIN СРК-2S и KRP4A53.
У меня есть описание KRP413A1S
Профиль
E-Mail
#10
Здравствуйте!
Не подскажите какой СРК можно использовать для сплит-систем FTK25RK25 и FTK35RK35?
Профиль
E-Mail
#11
2Yaov
-offtop on-
а использовать инверторы в местах, где требуется надежность - ай-яй-яй.
но это повод для флейма, что есть зло.
-offtop off-

как и для любых сплитов Daikin - СРК-2.1 для двух сплитов и СРК-3.1 для трех.
СРК - железка Даичевская - вся документация есть у них и их дилеров. По большой необходимости - могу выслать описание.
ищу новые версии драйверов ruky.sys и golova.dll.
Профиль
E-Mail
#12
Уважаемый twilight. Вышлите пожалуйста описание. Заранее большое спасибо. nikson05@list.ru
Профиль
E-Mail
#13
Здесь куча всякой доки Daikin

http://abigor.daichi.ru/phoenix/tech.php?action=0
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
radar_x пишет:
Здесь куча

Не пущают. Пишут Вход на сайт "Феникс" разрешен только через ссылку с daichi.ru. А там ссылки не видать. Это регистрироваться ненавязчиво так?
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
HEKTO пишет:
Не пущают. Пишут Вход на сайт "Феникс" разрешен только через ссылку с daichi.ru. А там ссылки не видать. Это регистрироваться ненавязчиво так?

на сайт вход для авторизированных дилеров Дайчи, пароль и логин дают в представительстве Даичи в вашем регионе.
Цитата
twilight пишет:
а использовать инверторы в местах, где требуется надежность - ай-яй-яй.

ftxd/RXd серия (инвертор) с заводскими настройками до -15 включения компрессора, после перекусывания перемычки на плате нар. блока разрешается работа до -20, это спец серия для России. Дайчи добавила подогрев картера, и обманки датчиков нар. блока.
Работают на БС сотовика МЕГАФОН отлично, в отличии от старой серии ftk/rk. У них даже вентилятор нар. блока инверторный
Отредактировано: Blackfoot 25-05-2009 22:02
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#16
кто знает че сайт даичевский не откликается? мля, в кои веки понадобилась книжка - и фуюшки..
може у кого он таки виден, гляньте плз, из феникса нуна описалово на
Цитата
из ТЗ от зака
настенный проводной пульт (модель пульта: KEN-KJR-01B/dp-E(T)) кондиционера Kentatsu (модель кондея KSVN 105HFPN3), по возможности отремонтировать или найти новый. Рассмотреть возможность подключения 2(двух) кондиционеров от одного такого пульта управления.
help
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#17
ССМ-33
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
savok пишет:
ССМ-33
Вопрос
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#19
to LORD вот что нашел на сайте по ksvn, по запросу пульта нет инфы, может пульт не так называется(см KWC-11)?, посмотрите что надо отпишитесь перекину на почту

Инструкция по монтажу Split
KSVN53HFDN1/KSRN53HFDN1 KSVN70HFDN1/KSRN70HFDN1 KSVN70HFDN3/KSRN70HFDN3 KSVN105HFDN3/KSRN105HFDN3 KSVN140HFDN3/KSRN140HFDN3
DK06-03.01.03 Кондиционеры кассетного типа четырехпоточные
Рус.
20.01.2006
k6.zip
936 кБ



Инструкция по эксплуатации Split
Напольные KSFU76HFDN3 KSFU140HFDN3 Низконапорные KSLP26HFDN1 KSLP35HFDN1 Средненапорные KSKR76HFDN1 KSKR76HFDN3 KSKR105HFDN3 KSKR140HFDN3 KSKR176HFDN3 Высоконапорные KSTS76 HFDN1 KSTS76HFDN3 KSTS105HFDN3 KSTS140HFDN3 KSTS176HFDN3 Кассетные KSVN53HFDN1 KSVN70HFDN1 KSVN70HFDN3 KSVN105HFDN3 KSVN140HFDN3 Кассетные euro KZSQ35HZAN1 KZSQ55HZAN1 KZSQ65HZAN1
DK06-02.02.02 Внутренние блоки кондиционеров общего применения. Пульты дистанционного управления: проводной-KWC-11, инфракрасный - KIC-41
Рус.
20.01.2006
k16.zip
2744 кБ


22
Технический каталог Split
KSVN/KSRN53HFDN1 KSVN/KSRN70HFDN1 KSVN/KSRN105HFDN3 KSVN/KSRN140HFDN3
DK06-01.01.02 Кондиционеры кассетного типа Сплит-системы. Стандартная технология Режимы: охлаждение/нагрев R-22
Рус.
19.07.2006
k22.zip
1073 кБ


24
Инструкция по обслуживанию Split
KSVN/KSRN53HFDN1 KSVN/KSRN70HFDN1 KSVN/KSRN105HFDN3 KSVN/KSRN140HFDN3
SM_DK06-03.02.02 Руководство по сервису Сплит-системы кассетного типа Стандартная технология Режимы: охлаждение/нагрев
Рус.
24.07.2006
k24.zip
120 кБ


41
Инструкция по монтажу Split
Стандартная (R22) KSVN53HFDN1 / KSRN53HFDN1 KSVN70HFDN1 / KSRN70HFDN1 KSVN105HFDN3 / KSRN105HFDN3 KSVN140HFDN3 / KSRN140HFDN3 Компактная (R410A) KSZQ25HFAN1 / KSRQ25HFAN1 KSZQ35HFAN1 / KSRQ35HFAN1 KSZQ52HFAN1 / KSRQ52HFAN1
DK07-03.01.06 Кондиционеры кассетного типа
Рус.
05.02.2007
k41.zip
1711 кБ


43
Инструкция по эксплуатации Split
KSVN53HFDN1 / KSRN53HFDN1 KSVN70HFDN1 / KSRN70HFDN1 KSVN105HFDN3 / KSRN105HFDN3 KSVN140HFDN3 / KSRN140HFDN3 KSZQ25HFAN1 / KSRQ25HFAN1 KSZQ35HFAN1 / KSRQ35HFAN1 KSZQ52HFAN1 / KSRQ52HFAN1 KSLP26HFDN1/KSRP26HFDN1 KSLP35HFDN1/KSRP35HFDN1 KSKR 76HFDN1/ KSRR76HFDN1 KSKR 76HFDN3/ KSRR76HFDN3 KSKR 105 HFDN3/ KSRR105HFDN3 KSKR140HFDN3/ KSRR140HFDN3 KSKR176HFDN3/ KSRR176HFDN3 KSTS76 HFDN1/ KSRS76HFDN1 KSTS76HFDN3/ KSRS76HFDN3 KSTS105HFDN3/ KSRS105HFDN3 KSTS140HFDN3/ KSRS140HFDN3 KSTS176HFDN3/ KSRS176HFDN3 KSTS220HFDN3/ KSRS220HFDN3 KSTS290HFDN3/ KSRS290HFDN3 KSTS450HFDN3/ (KSRS225HFDN3)x2 KSTS560HFDN3/ (KSRS280HFDN3)x2 KSFU140HFDN3/KSRU140HFDN3
DK07-02.02.04 Кондиционеры общего применения Пульты проводной - KWC-11, инфракрасный - KIC-41
Рус.
05.02.2007
k43.zip
2802 кБ
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#20
спасибо, я уже скачал, буду разбираться
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
LordN пишет:
спасибо, я уже скачал, буду разбираться

Дайте ссылочку на нового Котза..., плииз
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#22
не дам. ищите книжный склад. 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
Blackfoot пишет:
Дайте ссылочку на нового Котза..., плииз

ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ !!!!!!!!!!!!!!! pray pray pray
СИНО НУНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#24
ищите. она рядом. в хухле.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.