расчет центрального кондиционирования
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование расчет центрального кондиционирования

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «расчет центрального кондиционирования»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3925Тема: «расчет центрального кондиционирования» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые господа!
У меня 2 вопроса
1-мощность вентилятора при рециркуляции воздуха (в Па ) подбирают
как Pвент=Рсис+Р рец+Руст, или иначе?
2-какие нормативные документы разрешают прокладку воздуховодов
снаружи дания и как она осуществляется?
С Уважением!
Профиль
E-Mail
#2
По поводу 2-ого вопроса :
Есть ли документы запрещающие прокладку в/водов снаружи здания, если нет, то собираешь леса, устанавливаешь кронштены и ...

Профиль
E-Mail
#3
1. Совершенно верно. Напор вентилятора складывается из потерь давления в приточной сети+потери давления сети рециркуляции+потери давления в установке.
2. Кк уже заметили, нет документов запрещающих прокладку воздуховодов по улице. Запретить может Заказчик или СЭС из-за требований жильцов (это касается, в основном, оборудования расположенного снаружи). Прокладывать их нужно также как и внутри здания за исключением:
- при остановке системы может образовываться конденсат, необходимо предусмотреть уклон и возможность слива конденсата;
- приточные воздуховоды (если в них проходит воздух, обработанный в установке) следует изолировать.
- если есть изоляция, лучше окожушивать воздуховоды, так как многие любят клевать изоляцию:))
С уважением
АК
Профиль
E-Mail
#4
Большое спасибо!
А чем окожушивать воздуховоды,ведь помимо повреждений
изоляция(напр.фольгированный изовер) может просто промокнуть,
а пенофол по-опыту как то не очень!
Профиль
E-Mail
#5
Теплоизоляцию Вы можете положить любую. Главное - по расчету. Пенофол лучше. А окожушивание, это облицовка воздуховода с изоляцией тонколистовой оцинкованой сталью. Как бы "труба в трубе".
С уважением
АК
Профиль
E-Mail

   

 