Gena Bukin пишет:
Такой вариант возможен только при наличии откатов
Бред. Если хочешь откат, то на сумму отката ценник увеличивается. Я так работал. Сейчас всё по-другому. Расчёт ведём по себестоимости и добавляем на них норму прибыли 20-25 %. Вот и получается, что с 5 VRV заработок $35 тыс. "за всё". Но, учитывая, что ничего импортного и дорогостоящего я в ближайшие года покупать не собираюсь, то с радостью соглашаюсь на такую прибыль.
Цитата
Gena Bukin пишет:
(прорабам, посредникам, завхозам и т.д.).
Эти давным давно уже ничего не получают. Всё решается на уровне руководства фирм. Решение принимает ген. директор. Во всех моих контрактах это так.
Цитата
Gena Bukin пишет:
сделают скидку в 30-40%
В Москве таких скидок конечному заказчику не давали. Не имеет смысла поставлять оборудование на таких условиях. У меня бывало пару раз так, на что я Заказчику давал телефон дистрибьютора и они сами договаривались о покупке. Я приезжал на объект и тупо монтировал.
Washington Capitals пишет:
я Заказчику давал телефон дистрибьютора и они сами договаривались о покупке. Я приезжал на объект и тупо монтировал.
Дело знакомое! Однако, у меня была ситуация, когда я не мог сдать объект. Был заводской брак, но заку было по барабану. "Система не работает - объект не сдан! Деньги платить не буду, пока не заработает!". Пришлось самим ремонтировать. От обиды сделали все тяп-ляп, лишь бы работало!
У мульти-системы на одном из контуров ЭРВ подклинивал. Хотя, это могла быть грязь из моих труб! Короче, если бы отправили в Москву обвинили бы меня (брак монтажа). Нервная история, короче!
Gena Bukin пишет:
А вы писали, что продаёте по рознице 100%
Я писал, что продавали по рознице в 2008 г., а с этого года цена формируется: себестоимость + 20-25%. И таким образом только с этого года получается скидка в 35%. А при условии, что з\п не изменились, то фактический рублёвый доход не сосем пострадал. Например, в 2008 г. сплит в квартиру шёл за 30 т.р., при себестоимости в 21 т.р. Заработок 9 т.р. В 2009 году себестоимость этого же сплита 26 т.р. Добавляем 25% и получаем 34,5 т.р. Заработок 8,5 т.р.
den223 пишет:
Хотя, это могла быть грязь из моих труб
Откуда она там взялась? Паек же нет. Или ты трубы б\у монтируешь? У меня был объект, заказчик привёз трубы все в песке - мы монтировать отказались. Собрали инструмент и уехали.
Washington Capitals пишет:
Откуда она там взялась?
Даже в Мюллеровских трубах находили грязь. Что-то типа пакли. Вообще последние года два, замена капиллярной трубы - стандартный ремонт. Причем независимо от производителя и монтирующей организации.
иногда враг в руках монтажника.
вообще лучше уточнить производителя ЭРВ и местоположение в контуре.
у KX2 например клапаны неубиваемые и герметичные. правда цена за это - габариты.
А фуджикоки, которые щас в основном ставят ипонцы в мультизоны, какие-то очень нежные...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
типа в жидарную 40бар загнать, а газовая при этом открыта или наоборот? 8)
гы, так не только эрв уху*ать можно... я вот показывал своим как и почему шаровики травят, а потом разбирали и смотрели..
такие гении - каждый второй дилер.
а еще делают так: 40 очей в газовую трубу на шаровом кране.
одновременно ЭРВ клинят и азота в наружный блок закачивают. потом это порно включают без проверки.
а через 72 часа аллах акбар первому компрессору.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Ну это совсем клинические случаи 8)
бывает по другому.
Пятница. Первый запуск. Только краны открыли, Дозаправили 7 кг (на шару).
Подключил софт.
Оперный театр!!!
При 11 блоках в системе и общей производительности по холоду 130% частота компрессора достигла 50 Гц только на 1 минуту. Далее снижение до 20 Гц. Давление кипения около 5...6 бар болтается, конденсация 11 бар (и это на 410-м газе). По внутрянкам картина маслом: еле-еле чихпых. Явная нехватка. И как это у них получилось, утечка потянет минимум на половину общей заправки.
Вот и думаю теперь сколько компрессор продержится в таких условиях при перепаде 35 метров...
Это нужно для того, чтобы понять какими еще изощренными способами шатают наше оборудование.
Был у нас дилер. Факиншиит.
Так он умудрился из 5-ти 280-х KX2 убить 3 шт. менее чем за год. А это оборудование у других работает годами и без проблем. Так и не успели понять, ибо там были ограничены во времени, контора режимная...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Кстати, по поводу 130%. Т.е. суммарная мощность внутренних блоков может превышать наружку на 30%.
Насколько я понимаю, эта цифра получается только в том случае, когда не все внутренние блоки работают одновременно?
А если все внутренние блоки в работе, скажем, на охлаждение, то каждый из них будет работать с меньшей производительностью? (Коэффициент 100/130=0.77)
narkom пишет:
Кстати, по поводу 130%. Т.е. суммарная мощность внутренних блоков может превышать наружку на 30%. Насколько я понимаю, эта цифра получается только в том случае, когда не все внутренние блоки работают одновременно? А если все внутренние блоки в работе, скажем, на охлаждение, то каждый из них будет работать с меньшей производительностью? (Коэффициент 100/130=0.77)
Внутренние блоки, объединённые в один гидравлический контур, могут превышать по суммарной холодопроизводительности номинал наружного блока в следующих случаях:
окна помещений ориентированы на разные стороны света;
среди помещений есть такие, которые испльзуются непостоянно или в "противофазе" с остальными;
есть помещения, для которых холодопроизводительность даже минимального внутреннего блока является избыточной;
для МЗС с утилизацией тепла предполагается одновременная работа внутреених блоков на охлаждение и обогрев.
LordN пишет:
МЕ говорила, что ситимульти в конце-концов будут допускать подключения внутренних до 150 или даже до 200%%
Что касается 150%: Подразумевается неодновременная работа внутренних блоков (наружка лишних 50% не выжмет).
В системах СИТИ МУЛЬТИ серии R2 (VRF-системы с рекупераций тепла) уже давно можно присоединять 150%.
Что касается 200%: Тоже самое, только при одновременной работе всех внутренних блоков часть внутренних блоков будет в режиме "стендбай" - то есть стоять в очереди и ждать - пока уже включенные внутрянки выключат... "максимальное" число работающих одновременно внутренних блоков - все теже 130% от номинала наружки (ну мож 150% - незнаю точно).
Активация такой фичи (присоединения 200%) уже возможна и происходит путем специальной "прошивки" мозгов наружки. Просто при заказе оборудования, обязательно укажите это требование - и в Германии наружку модифицируют под эту задачу.
Системы с присоединением 200% нагрузки актуальны в гостиницах/отелях (где редко бывает 100%-ое заселение всех номеров. Обычно там кто-то выезжает, кто-то вселяется... я не отрицаю, что есть отели, где всегда 100% загрузка всех номеров... просто ЭТО (200%) бюджетное решение, в котором есть свои ограничения).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Denni
в руководствах и сервисах про данные режимы всё написано - и я как вижу их читаете!
поэтому всё остальное просто флуд, эмоции и желание пообщаться :)