Carrier Pro-dialog не запускает компрессора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Carrier Pro-dialog не запускает компрессора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Carrier Pro-dialog не запускает компрессора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 31 из 31
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 30034Тема: «Carrier Pro-dialog не запускает компрессора» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#31
Спасибо за помощь. Данная табличка для моего агрегата не совсем подходит. И Sat.suction temp это пересчет температуры из давления, а показания датчика температуры всасывания (откуда и считается перегрев) это Suction temp circuit X. Эта табличка для механического ТРВ, а у меня в агрегате ЭРВ только с одним датчиком температуры.

Вообще, в менюшке pro-dialog в параметре "температура" в моем случае идет так (если листать на пульте):
0 - температура воды на входе
1 - температура воды на выходе
2 - наружная температура
5 - температура конденсации (если нет датчика температуры, то идет пересчет с давления)
6 - температура кипения (если нет датчика температуры, то идет пересчет с давления)
7 - температура фреона на всасе в компрессор (по датчику температуры)
8 - перегрев (рассчитывается естес-но 7 минус 6 )
далее все повторяется для каждого контура с 5 по 8
У меня таких пунктов в меню 16 :)


Напечатал сие, потому как может быть кому полезно будет.
С уважением
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 31 из 31