2 human
я обычно езжу со счетами, актами..., :D т.к. стараюсь довести до клиента мысль о том, что он платит бапки не за то, что я сделал, а за то, что у него все работает.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Давление конденсации зависит от температуры на входе в конденсатор и расхода воздуха через него.
Ну, а температура на входе в конденсатор и расход воздуха через него разве не на температуру конденсатора влияют? Только лишь на температуру, таким образом давление конденсации напрямую зависит от температуры конденсатора. Нет? В чем ошибка, подскажите :)
Ладно, с дозаправкой покончили. Не, а про высокое давление с реверсом это я не просто так спрашивал, а может быть посмотреть для того чтобы убедится в работоспособности компрессора (создает ли он высокое давление), можно ведь?
А вот по поводу правильной перезаправки: Сливаю хладагент (предположим R22), вакуумирую все, и начинаю лить по весам. Вопрос: необходимое количество фреона обычно сможет всосаться без посторонней помощи за счет разницы давлений, или бывает что еще дополнительно приходится включать кондиционер чтобы он дососал (при заправке через всас)?
По поводу бедных клиентов... :D :D :D Я перед тем как к ним идти, изучу кучу литературы, со специалистами пообщаюсь, и на кошках потренируюсь (все это делаю и по этому попутно вопросы тут задаю). Естественно, пока не готов заниматься ремонтом на соответствующем уровне, значит не буду. Так что за будущих клиентов можно не переживать. :D
Upgrader пишет:
Ну, а температура на входе в конденсатор и расход воздуха через него разве не на температуру конденсатора влияют? Только лишь на температуру, таким образом давление конденсации напрямую зависит от температуры конденсатора. Нет? В чем ошибка, подскажите С улыбкой
Ошибка в том, что нет понятия зависимость давления от температуры конденсатора. Наоборот, температура средней точки конденсатора зависит от давления конденсации (или температуры по таблице насыщения). А давление конденсации уже является функцией многих переменных: объем конденсатора, производительность компрессора, температура на входе в конденсатор, переохлаждение, расход воздуха через конденсатор.
Че еще не понятно?
может я делаю не правильно но при температуре меньшей 20 градусов кондеры не заправляю, по перегреву лениво, а по манометру фигня получится, хотя пару раз заправлял по весам и перегреву (кондеры 3,5 кВт с зимником)
когда на объекте висит более 50 кондеров (и такое в России бывает) делаем следующее после чистки блоков на одном кондере выводим давление по перегреву, а все остальные тупо заправляем по давлению, так как при примерно равных условиях давление будет примерно одинаковым, это сделано потому что не хочется терять минут по 20 дополнительно на кондер, да и если сплит накроется зак новый купит, а на серьезной технике только весы и перегрев, ну и здравый ум.
По поводу переключения сплита в режим холода, а потом тепла, после того как кондер запустится минут 5-10 давление будет (это относится и к дозаправке после мойки блоков) скакать и в это время заправлять бесполезно
Сплит лучше недозаправить чем перезаправить он хоть и крякнет но тупой зак не поймет что это по Вашей вине, а лучше заправить по норме
По этому лету наши ребята накосячили от души доведя давление до нормы (в 10 кондерах из 100) а в контуре был воздух и они перестали нормально холодить в итоге тупо со всех блоков стравили фреон и заправили по весам, объяснили заку причину и он остался довольным так как блоки начали холодить лучше чем новые
Уважаемые спецы, расскажите про замер перегрева на бытовых сплитах, каким инструментом замеряется, и какие параметры? Как вообще это делается, пожалуйсто поподробнее. Я правильно понимаю, это разница температур на выходе из испарителя(воздуха) и температурой фреона на вакумманометре. И разница должна состовлять 6-8 градусов.
(Как замерить перегрев?) Так получается можно замерить темп.крана большего диаметра на внешнем блоке? А второй показатель снять со станции, но ведь она висит на том же порту. (газ.фаза. выход с испорителя)?
Благодарю, попробую. Правда мой инет черепаха будет качать 25мв. целый день. Ну кому сейчас легко. Вообще был бы рад все же получить на свой вопрос квалифицированный ответ.
Практические работы ВСЕГДА должны опираться на теорию.
Мне не тяжело подсказать как и что мерить, но лучше и правильнее будет, если сам разберешься. Опять же подсказка в предыдущем посте ничего не говорит про температуру воздуха.
human пишет:
Это наверное для особо продвинутых типа толяна.
он тоже про отрицательный перегрев чето писал.
отрицательный перегрев :o блиииин облом.... разработчики тесто лоханулись, в своем приборе не дают возможность измерить отрицательный перегрев.... буду возвращать по гарантии, только пошлют меня чувствую далеко.... очень далеко :D
Вы ничего не понимаете, отрицательный перегрев, это когда ваще ниче не кипит в испарителе, ибо он находится в жидком гелии...Я видел такую установку, называется " Сколько компрессор закинет за галстук".
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
трое :D я просто слушаю... не совсем понимаю(или совсем не понимаю) смысла "отрицательного" значения перегрева. т.е., грубо говоря, труба холоднее газа что в ней находится?, т.е. на всасе жидкарь что ли?