Стоимость монтажа прецизионного кондиционера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О ценах и ценовой политике Стоимость монтажа прецизионного кондиционера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Стоимость монтажа прецизионного кондиционера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14666Тема: «Стоимость монтажа прецизионного кондиционера» в форуме: О ценах и ценовой политике
#1
Уважаемое сообщество, подскажите пожалуйста, кто как определяет стоимость работ по монтажу прецизионного кондиционера. Изменяется ли стоимость монтажа относительно мощности кондиционера? Какие существуют "подводные камни" при расчете данной стоимости?

С уважением, arheos.
Профиль
E-Mail
#2
Стоимость сложется из
1. стоимость медных труб
1.1. маслосъемные петли (могут не потребоваться)
2. стоимость утеплителя для труб
3. стоимость прокладки и пайки (заправка трассы, пр.)
4. стоимость фреона для дозаправки системы и работы по нему.
5. стоимость азота и работ по нему (заправка трассы, пр.)
6. стоимость материалов (использую металлопласт. трубы) и подвода холодной воды + установка фильтра (на шлаки, а не на соль) и запорной арматуры
7. стоимость материалов (мет. пласт или пласт. труба) для отвода конденсата
8. электротехнические материалы (соединение внутр. и наружного блока и пр.)
9. хомуты (пласт. и железные) и прочий расходник
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#3
Чуть не забыл, бывает, что большая проблема с заносом внутреннего блока в помещение.
Подведем итог - монтаж прец. конд. ничем не отличается от монтажа сплит системы (соединить 4 трубы и один эл. кабель), только ценой... :-)
С уважением, gleban.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#4
В добавок:
1. Качественная пайка "под азотом", очень важна. Не забудьте, что толстая труба будет в хлыстах например по 2 метра. В процессе помечайте на проекте все места паек, пригодится для поиска утечек.
2. Не забудьте расчитать диаметры фреонопроводов и правильно расчитать потребляемую мощность.
3. Пусконаладка (резервирование если есть, подключение пожарки, вынос датчиков).
4. Готовьте клиента к покупке ЗИП сразу.
Еще что нибудь вспомню, напишу.
Профиль
E-Mail
#5
Большое спасибо за консультации.
Еще один вопрос. Кто как "разбивает" суммарную производительность по холоду для обеспечения резервирования: 100%основной+100%резерв, (50%+50%)основной+50%резерв? Что влияет на варианты распределения производительности между кондиционерами?
Профиль
E-Mail
#6
To arheos
Обычно это требования Заказчика какое будет резервирование.
Хотите 100% пожалуйста, умножаем на два..
Хотите 75% пожалуйста..
Сколько денег будет...
Главное что бы ротация работала..
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Подведем итог - монтаж прец. конд. ничем не отличается от монтажа сплит системы (соединить 4 трубы и один эл. кабель), только ценой.

в том то и дело по вашему монтаж прецизионника стоит как обычного сплита? wall
а разница в цене , если я ставлю сплит за 1500 получаю 150 если прецизионник за 10000 то тоже 150?
думайте о чём говорите!!! naughty
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
lennon пишет:
Чуть не забыл, бывает, что большая проблема с заносом внутреннего блока в помещение.

Согласен. Надо было поднять блок на 16 этаж по лестнице. Померили проходит впритирку. Ну и потащили. А на 11 этаже пролёт оказался ниже на 15 см. hammer (кто так строит...? :evil: ) А блок за 200 кг. Ну это так -"грабли"...
Если конденсатор выносной и стоит на улице то наверно надо предусмотреть стоимость зимнего комплекта (ресивер, KVR, NRD, NRV...).

С уважением, FAA.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
lennon пишет:
а разница в цене , если я ставлю сплит за 1500 получаю 150 если прецизионник за 10000 то тоже 150?


во во, есть определенные расценки и трудозатраты, но меня всегда изумляли стоимости 50% от стоимости оборудования и прочие :D
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#10
Стоимость монтажа прецизионника вместе с комплектующими и такелажем по моему опыту редко превышает 20% от стоимости оборудования и обычно это довольно неплохая сумма (конечно, если не демпинговать на самом оборудовании). А бригада из двух монтажников получает у меня 300$ за 1 ед. Если кондиционер двухконтурный, то 450$ максимум. За эти же деньги они производят такелажные работы, при такелаже вручную надбавка в зависимости от сложности до 75$ за 1 ед. Различные сложности - геморройный подвод воды или дренаж, большое количество сверлений стен оговариваются отдельно... Подвод электропитания от щита обычно выполняет заказчик... Всё вышесказанное справедливо для прецизионников DX.
Профиль
E-Mail
#11
В монтаже прецизионника самой сложной проблемой может стать имменно занос и размещения потому что большие мощности тянут за собой приличный вес 500-600 кг и габариты метров до 3 в длину.
Профиль
E-Mail
#12
Про доставку внутреннего на место.
Здание.
Строители сдают отделку.
Цель внутренних (2 шт. по 4 центнера) - 2 этаж.
Варианты:
1. Разобрать, собрать на месте. - отторгнут заказчиком.
2. Заволочь по лестнице. С демонтажом перил, монтажем балки страховки на верхнем этаже, очень вероятным боем плиток на лестнице, чуть менее вероятным боем плитки в главном переходе, разборкой 1 металл. двери (из 2 по дороге).
3. Закинуть краном через окно. С демонтажом/монтажем рамы, включая отделочные работы по фасаду.
Меньшим злом было выбрано третье.
Цирк, упомянутый где-то здесь в теме "Правильный монтаж конд." - так, на уровне разминки.

Граждане! Не забывайте о тяжелой технике. Заносите ее во время капитального строительства! gf :D

Хотя вспоминается и похуже варианты.
Строится подвал, не подвал - подземное сооружение возле 12 эт. корпуса. Ставится согласно проекта 3 агрегата на отопление (50%резерв). Ставятся во время стройки, сверху - перекрытия, гидроизол, закапывается. К этим котлам (машинки с 2-эт домик - дачу) оставляется 2 входа для обслуживания - размером с простую дверь (человеческую). Стена - монолит 1,5м. Далее зал (подземный-же) для техники поменьше. Из него тоже 2 человеческих выхода - в подвал основного здания, и наверх. По леснице. Стандартные хрущевские пролеты.

Торжественные испытания перед сдачей (сроки уже жмут).
Оказывается у одной машины котел банально разбит (при погрузке, при установке ли - поди знай©). Он один котел (когда целый) весит 8 тонн. А его еще из машины надо вынуть по кускам, и потом новый туда всунуть. Это все как-нибудь почини-ли бы еще (не без цирка конечно). Но не то, что новый котел под землю засунуть, но даже куски старого никуда не вылазили из этого помещеньица.

Так резерв и накрылся. Тазом. Или котлом битым.
Хотя за своевременную сдачу еще и много премий было роздано.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ