carel humosonic UQ09CD0000
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти carel humosonic UQ09CD0000

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «carel humosonic UQ09CD0000»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4433Тема: «carel humosonic UQ09CD0000» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всем доброго времени суток!
может у кого завалялась плата 98C635C063 (soft 1.111)
панель управления увлажнителем carel humisonic UQ09CD0000

плату принесли уже жаренную 220В по цифровому входу, реанимационные действия к желаемому результату не привели.
Профиль
E-Mail
#2
HHPCA00001 есть в качестве донора.
Причина дефекта - множество окислений, коррозия по всей плате.
Восстанавливать все дорожки нет смысла.
Так что элементы живые, если их отмыть и пролудить.
Визуально по фото не похоже.
Может быть из двух дохлых один получится сделать?
Отредактировано: Тетраэдр 20-04-2019 15:14
Профиль
E-Mail
#3
думаю не получится, у меня коротит по питанию проц или память. надо их скидывать,смотреть, но т.к. стабилизаторы были прошиты насквозь (после 220) думаю ковырять бесполезно.
Профиль
E-Mail
#4
По входу стоят варисторы 24V - не спасли.
КЗ по питанию - дать +5в с ограничением тока 1А и
смотреть, щупать откуда дым повалит.
Да, шанс успешной реанимации = 0.

Спасет идентичный донор с другим дефектом с живым процем и памятью.
Отредактировано: Тетраэдр 27-04-2019 14:48
Профиль
E-Mail
#5
зачем до дыма! :) сейчас есть более качественные методы: тепловизор и все видно, что где греется