Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
05-04-2014 09:47
#1
Пробовал отключать, замыкать, подключать датчик температуры помещения, авария 04, сопротивление датчика 54 кОм. Какое должно быть сопротивление или что еще попробовать?
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
05-04-2014 10:39
#2
Зеленый диод моргает два раза (таймер)
Сообщений: 2436
Регистрация: 07-02-2008
Создано:
05-04-2014 11:12
#3
04- Indoor heat exchanger temperature sensor (middle) error
Зеленый диод - Indoor signal error
Меняй датчик. Сопротивление меняется в зависимости от температуры. И не вздумай коротить эти два контакта перемычкой!
Отредактировано: Zuk 05-04-2014 11:21
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
05-04-2014 11:48
#4
Извиняюсь 01 ошибка, давно не лазил в Генералы, межблочку прозвонил!
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
05-04-2014 11:52
#5
На наружнем красный моргает постоянно! пробовал межблочный кабель новый, не помогает!
Сообщений: 1014
Регистрация: 28-03-2012
Создано:
05-04-2014 12:46
#6
Неисправен наружный блок.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
05-04-2014 13:13
#7
А чё, мануалы четать не модненько? :D Тама, вроде фсё расписано...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 2436
Регистрация: 07-02-2008
Создано:
05-04-2014 15:14
#8
01 - Indoor signal error
Походу межблочку на пульт подключили?
С какой частотой мигает красный диод на наружке?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
05-04-2014 21:38
#9
Нарушена связь с наружним блоком в мануале и что делать?
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
05-04-2014 21:41
#10
Внутренний блок не трогали, работал! Зимой без меня переносили два наружних, один работает, а этот ни в какую!
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
05-04-2014 21:45
#11
кажется раз в секунду наверное!
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
05-04-2014 22:52
#12
Что может случится с наружним блоком? Плата?
Сообщений: 1014
Регистрация: 28-03-2012
Создано:
06-04-2014 01:04
#13
Да, плата неисправна.
Починю не дорого.
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
06-04-2014 15:39
#14
Что там могло сгореть япона мать! Кто еще сможет помочь!?
Сообщений: 216
Регистрация: 18-01-2007
Создано:
06-04-2014 18:16
#15
Надо спросить у тех кто переносил. Скорее всего провода перепутали. Это часто, особенно когда еще надо 2-3 монтажа сделать. Замена или ремонт платы
Отредактировано: 2703 06-04-2014 18:26
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
06-04-2014 18:32
#16
Сейчас провода точно не перепутаны, и защита от дурака у генерала есть, были случаи при монтаже путали ни чего не было! Есть у кого опыт с электроникой или плату заказывать?
Сообщений: 216
Регистрация: 18-01-2007
Создано:
06-04-2014 18:57
#17
Тетраэдр сказал же что починит. Перепутать достаточно одного раза. Некоторые чинятся некоторые нет. У меня было несколько которых я не смог починить . А защита не всегда срабатывает. Не надо на нее надеятся.
Отредактировано: 2703 06-04-2014 18:57
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
06-04-2014 22:27
#18
Я ему написал в личку, пока не ответил, прорабатываю запасные варианты!
Сообщений: 2436
Регистрация: 07-02-2008
Создано:
07-04-2014 08:04
#19
Где защита от подачи 220 вольт на линию связи?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Сообщений: 216
Регистрация: 18-01-2007
Создано:
07-04-2014 11:51
#20
А защиты на линю связи вроде нет ни у кого
Сообщений: 2436
Регистрация: 07-02-2008
Создано:
07-04-2014 14:33
#21
Вот и я о том же...
Фото платы внутреннего блока - попутали колодки и засадили 220 в клемму для пульта управления.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Сообщений: 2436
Регистрация: 07-02-2008
Создано:
07-04-2014 14:40
#22
Первое что после переноса наружки на ум приходит, что попутали межблочку вшатав плату.
Может и банально коротнули и сожгли предохранитель, варистор и пр..
Фото платы можно сделать?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Сообщений: 216
Регистрация: 18-01-2007
Создано:
07-04-2014 14:47
#23
знаю объект где регулярно дохнут компрессора от потери и перекоса фаз, хотя в них и есть защита...
Отредактировано: 2703 07-04-2014 14:48
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
07-04-2014 22:07
#24
Платы там вообще хер вытащить, попробую конечно еще, там радиаторы какие то, пол кондея надо разобрать! Я сам монтировал генерал кассета на внутрянке наклейка была наклеена другой стороной, но ничего не сгорело, прада может не фаза пошла на управление а нейтраль!
Отредактировано: Vental 07-04-2014 22:09
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
07-04-2014 22:13
#25
Реально кто нибудь возьмется за ремонт? и какие деньги просить у начальства?
Сообщений: 216
Регистрация: 18-01-2007
Создано:
07-04-2014 22:29
#26
Разницы нет, что фаза или ноль. Не всегда видно что сгорело, чаще с наружи все чистое. Где находитесь?
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
08-04-2014 09:08
#27
Ресторан находится на Климентовский пер. 10 м.Третьяковская или Новокузнецкая.
Сообщений: 216
Регистрация: 18-01-2007
Создано:
08-04-2014 14:41
#28
Сообщений: 18
Регистрация: 25-03-2014
Создано:
08-04-2014 17:37
#29
Да Москва! Если перепутали провода на межблочке то должна сгореть плата на внутреннем блоке, питание то идет с наружного, разве не так?
Сообщений: 2436
Регистрация: 07-02-2008
Создано:
08-04-2014 18:34
#30
Я же вроде спрашивал у вас город.. а в ответ тишина....
Достаточно перепутать один проводок, а потом вернуть его на место т.к. кондик не включился.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.