в LHQ нету датчика в наружном блоке
По опыту могу сказать что скорее всего проблема в трубном датчике внутрянки
Если цвет провода к датчику синий, то однозначно( болезнь это у них)
Тетраэдр пишет:
После профилактических работ кондиционер отработал нормально 3 дня, на 4-ый день кондиционер перестал включаться. Дозаправка не производилась.
Жалюзи полностью не открывается. Вентилятор внутреннего блока не вращается. Индикатор COOLING мигает 2 раза.
О чем свидетельствует мигание COOLING - ?
Свидетельствует о неисправности трубного датчика внутр.бл. - если замена датчика не принесёт результата - только замена платы управления спасёт отца русской демократии ;) .
Спасибо за подсказку.
Цилиндрический никелированный датчик PIPE (диаметр 5мм/23мм) с синими проводами неисправен, уменьшился номинал в 5 раз:
c 10КОм при +25С
до 2КОм при +25С.
Поэтому, со слов владельца, перед появлением описанного дефекта, кондиционер холодил очень хорошо, приходилось его выключать, т.к. было очень холодно, под утро был слышен скрежет крыльчатки об обмерзший испаритель.
Дефект устранен.
Вместо неисправного цилиндрического термодатчика установил на пасте КПТ аналог - воздушный термодатчик (капля) R=10 КОм.
При комнатной Т=+26С воздух из внутреннего блока:
в режиме COOL Т=+13С
в режиме HEAT T=+50С.
Примечание.
1 - Термодатчик ROOM R=10КОм.
2 - Судя по плате и схеме внутреннего блока, в наружном блоке установлен компрессор, вентилятор и 4WV. Термодатчики в наружном блоке отсутствуют.
3 - Включение и выключение режима PLASMA никак не ощущается.
4 - Кондиционер не включается при ошибочном подключении шлейфа с тремя разъемами от платы управления к панели индикации (белый разъем):
-- нарушается логика кнопки ON/OFF (при нажатии на кнопку ON/OFF светится индикатор PLASMA).
-- нет упр-я с ПДУ (не включается).
Как проверить эффективность плазменного ионизатора?
Тетраэдр пишет:
Спасибо за подсказку. Цилиндрический никелированный датчик PIPE (диаметр 5мм/23мм) с синими проводами неисправен, уменьшился номинал в 5 раз: c 10КОм при +25С до 2КОм при +25С.
У LG трубный термистор NTC имеет сопротивление 5KOHM 5% при +25С.
Цитата
Тетраэдр пишет:
Дефект устранен. Вместо неисправного цилиндрического термодатчика установил на пасте КПТ аналог - воздушный термодатчик (капля) R=10 КОм.
Тетраэдр - сколько времени проработает воздушный датчик вместо трубного
Сюрприз от производителя - PIPE=5КОм, ROOM=10КОм.
Может быть поэтому датчик PIPE=5КОм и течет - ?
У MHI и FGL - выход из строя термодатчика - очень редкое явление.
Что получилось в результате установки термодатчика с более высоким R.
При термодатчике PIPE=10КОм управляющее напряжение на проц придет в 2 раза меньше.
Т.е. при забитом воздушном фильтре внутреннего блока
остановка компрессора по обмерзанию трубки внутреннего блока произойдет
не при 0С, а при +5С на трубке внутреннего блока.
В этом случае нарушение работы холодильного контура исключено.
Профилактику клиент будет вынужден делать чаще.
Каплю вместо цилиндра ставил и раньше, повторов не было.
да, надо помнить, что трубный датчик помимо обмерзания, еще и предельную (высокую) температуру при нагреве отслеживает, поэтому 10Ком не надо ставить. А проблема с этими датчиками в основном только у Лыж - попадает конденсат внутрь датчика и отгнивает либо коротит термопара.
В данном случае кондиционер эксплуатируется, только на холод.
При +18С на улице были включены теплые полы и кондиционер одновременно.
Термодатчик PIPE не оборвался, а уменьшил номинал до 2 КОм на столе,
в руке сопротивление уменьшалось до 1.7 КОм.
Герметичность заливки датчика в норме.
Если, упрощенно, взять защиту от обмерзания 0С, то сопротивление 5 кОм датчика при этой температуре 16,3 кОм.
У датчика 10кОм такое сопротивление будет при температуре +15С. Т.е. ваш кондиционер неработоспособен.
Ставьте два датчика в параллель ;)
Но на практике получилось иначе.
Согласно заявленного температурного диапазона эксплуатации LG S09LHQ (Тул.):
охлаждение (min/max): 21 °C / 43 °C
обогрев (min/max): -5 °C / 24 °C
http://www.ac-system.ru/kondicionery...._LG_S09LHQ
Эксперимент был проведен в нижнем краю диапазона эксплуатации на охлаждение:
--Tул.=+18С
--Ткомн. = +26С
--уставка на ПДУ=+18С
--FAN - max
В режиме охлаждение Твоздуха из испарителя = +13С.
Значит Тpipe было около +8С.
Проверка работоспособности COOL велась дважды, в течение 30 и 20 мин.
В это время компрессор работал постоянно, без остановок.
Если процессор чует ложную обморозку от Tpipe,
то компрессор останавливается минут на 10 без уведомления пользователя об аварии.
Этого не было.
При увеличении +21С<Тул.<+43C температура трубки увеличится.
Ложная блокировка по обмерзанию испарителя исключена.
Тетраэдр пишет:
Но на практике получилось иначе.
Согласно заявленного температурного диапазона эксплуатации LG S09LHQ (Тул.):
охлаждение (min/max): 21 °C / 43 °C
обогрев (min/max): -5 °C / 24 °C
http://www.ac-system.ru/kondicionery...._LG_S09LHQ
Эксперимент был проведен в нижнем краю диапазона эксплуатации на охлаждение:
--Tул.=+18С
--Ткомн. = +26С
--уставка на ПДУ=+18С
--FAN - max
В режиме охлаждение Твоздуха из испарителя = +13С.
Значит Тpipe было около +8С.
Проверка работоспособности COOL велась дважды, в течение 30 и 20 мин.
В это время компрессор работал постоянно, без остановок.
Если процессор чует ложную обморозку от Tpipe,
то компрессор останавливается минут на 10 без уведомления пользователя об аварии.
Этого не было.
При увеличении +21С<Тул.<+43C температура трубки увеличится.
Ложная блокировка по обмерзанию испарителя исключена.
Тетраэдр - не легче в сц LG заказать нужную деталь (EBG61107004 Thermistor Assembly,NTC) чем делать эксперименты на оборудовании заказчика, или у вас бюджетный ремонт. ;)
Т.к. тема завязана на термодатчиках внутреннего блока, попробуем копнуть глубже.
А не доработать ли систему самодиагностики контролем состояния компрессора?
В данном случае в наружном блоке находятся исполнительные устройства - компрессор и вентилятор без платы управления и термодатчиков, обратной связи - нет.
Если произойдет утечка фреона, остановка вентилятора, загрязнение конденсатора, то компрессор будет молотить до срабатывания теплового реле внутри его корпуса.
Циклирование будет продолжаться с 30-40 иинутными перерывами до полного угробления компрессора.
Предлагаю установить два дополнительных термодатчика к штатным термодатчикам ROOM, PIPE и снять с них сигнал на реле с самоблокировкой, снабженном таймером 5 минут.
Если кондиционер в режиме COOL не наберет за 5...10 минут разность температуры 5 градусов между ROOM, PIPE, то компрессор останавливается до сброса питания с уведомлением пользователя об аварии.
В этом случае компрессор останется живым.
Сомневаюсь в эффективности этого метода самодиагностики при -20С<Тул.<+21C в режиме COOL.
Естественно, в этом случае наружный блок будет доработан зимним комплектом - подогревом картера и замедлителем вентилятора.
Замена неисправного компрессора с демонтажом/монтажем наружного блока в недоступном месте на уровне 3-5-10 этажа с использованием услуг вышки или альпов стоит гораздо дороже.
Господа, а данная лыжа следит за температурой испарителя в режиме кул?
На тепло конечно коряво будет, а вот кул ей по барабану. Сколько этих замечательных зверушек видел с брикетом льда заместо испарителя, так ни одна падла не тормозила компрессор, мож я не в том зверинце бродил?
Капля 10КОм нормально отработала (если владелец не лукавит) около 1 месяца.
Через месяц компрессор стал циклить - 5 мин работа, 3 мин - стоп.
IMHO.
Воздушный датчик (10КОм), установленный вместо трубчатого (5КОм) увеличил свой номинал, стал давать ложную информацию об обморозке испарителя. Авария при этом не мигает.
При установке трубчатого датчика 5КОм, дефект устранен.