Stern ошибки.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Stern ошибки.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Stern ошибки.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4759Тема: «Stern ошибки.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
У когонибудь имеется хоть что-то на данного поциента? Описалово ошибок чет ваще не найду...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#2
Кто нибудь хотя бы в теме кто их производит, и откуда копать начинать можно...Не стартует ничего. открыл жалюзи, замигал оперэйшен и переодически таймер 2 раза мигает. Началось после сервиса внешнего блока. С 2 мультиками 4х головыми разобрался, а с этим чет ваще не пойму, нигде ничего не вскрывалось ( сервис не я делал если чё)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#3
Для начала проверь терморезисторы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Дык это и ежу понятно) Писал с телефона в тот момент.

короче 2 раза мигает таймер - indoor pipe thermistor mulfunction mother fucker...

Грусть и пичаль...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.