Возможно и не туда написал, никак не могу найти адекватных производителей конденсаторов под заказ. Никто не подскажет куда обратиться или позвонить. Конденсатор нужен медно алюминевый до 40 бар. В вертикальном исполнении и с определенными размерами)
Конденсатор нужон с вентами или без?
Я на выставке сегодня нашел производителей микроканальных теплообменников - это тема!
А также была куча китайцев с вентами
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Ситуация такова. Чиллер RHOSS (охлаждает гелиевые насосы)не перенес сурового Российского лета мало того что по высокому рубило, так люди даже поливали водой, и вот к чему это привело:
А так как у хозяев этого чуда есть рубаха парень, который всё знает, и который умудрился спалить контроллер и сжег 2 фасека пытаясь их на винты конденсатора поставить, я решил перекроить конструкцию сего чуда...
Единственная трабла, на 410 найти что-то анрил просто. Инет перерыл, ресиверов болт, прессостатов хрен, да и под заказ конденсатор медноалюминевый охото под размер определенный. Печальки
Щас почти все производители чиллеров переходят на r410a
Это просто крупные поставщики не парятся с закупкой железа под этот фреон, т.к. у них основной объем промышленный холод, для них чиллерушники слишком мелкие клиенты...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Летом как раз наблюдал Lennox с таким конденсатором.
Для R410a самое оно! при +38 град на крыше четко держал 29 бар конденсацию с ПО 6К.
Запас по наружной температуре офигенный. В тоже самое время VRF рядом выдавали 33-35 бар.
Скорее всего кривые руки ушатали этот RHOSS
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Негодяи...уже появляются мысли переделать нафиг под другой фреон. Но тогда там останется только одно название RHOSS и всё)))
Там вроде на этом микроканальном есть организация кто его делала, там тоже узнаю.
По лету я этот аппарат видел, но не долго, он ещё был с нуля, но весело падал по высокому.
Полазить и померять не довелось особо. на улице в тени стояло под 40, теплоноситель 35 де то...
Да и опыта с ними мало. Байпасом по воде, подопустил давление кипения...почутка он вышел вроде на режим, но конденсация постоянно на пределе жила...Че они с ним делали я не знаю, ехал просто "посмотреть".
Возможно проявил халатность, но меценатство в такую жару граничит безумием...
Блин, до меня начало доходить почутка...у них это не единственный такой чиллер, и с остальными траблов вроде нет.
Fuck
Такой вид накипи наиболее эффективно схавает смесь щавелевой и ортофосфорной 5%...Ну или соляной 10%
Люминий вроде в оксиде своем, который азотка концентрированая не особо и хавает по началу. Короче заказал уже сварным сделать бак с тенами, и откипеть гавно такое и опресовать в воде ежели чё)
за ссыль на ребят изготовителей микроканальников спс, положил на полочку.
В итоге я в него впаял с 14 кВт кентатсу конденсатор, правда перепаять весь пришлось. Сеня запустил, работает просто бомба. Но так как внешне он красавцем не стал, то будет времянкой у них.