Конденсатор под заказ.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Конденсатор под заказ.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Конденсатор под заказ.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16330Тема: «Конденсатор под заказ.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Возможно и не туда написал, никак не могу найти адекватных производителей конденсаторов под заказ. Никто не подскажет куда обратиться или позвонить. Конденсатор нужен медно алюминевый до 40 бар. В вертикальном исполнении и с определенными размерами)


пы.сы. и еще, бывают ли прессостаты до 40-45 бар?
Отредактировано: RusBuka 01-03-2011 12:26
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#2
Конденсатор нужон с вентами или без?
Я на выставке сегодня нашел производителей микроканальных теплообменников - это тема!
А также была куча китайцев с вентами
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
RusBuka пишет:
пы.сы. и еще, бывают ли прессостаты до 40-45 бар?

Бывают, но в Россию их не завозят.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
Ситуация такова. Чиллер RHOSS (охлаждает гелиевые насосы)не перенес сурового Российского лета мало того что по высокому рубило, так люди даже поливали водой, и вот к чему это привело:
Отредактировано: RusBuka 01-03-2011 17:22
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#5
А так как у хозяев этого чуда есть рубаха парень, который всё знает, и который умудрился спалить контроллер и сжег 2 фасека пытаясь их на винты конденсатора поставить, я решил перекроить конструкцию сего чуда...
Единственная трабла, на 410 найти что-то анрил просто. Инет перерыл, ресиверов болт, прессостатов хрен, да и под заказ конденсатор медноалюминевый охото под размер определенный. Печальки
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
Отредактировано: human 01-03-2011 17:34
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Никак не влезут. Надо же ещё всё в родной корпус заныкать...Вот на кой хрен делать чиллер на 410...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#8
Щас почти все производители чиллеров переходят на r410a
Это просто крупные поставщики не парятся с закупкой железа под этот фреон, т.к. у них основной объем промышленный холод, для них чиллерушники слишком мелкие клиенты...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
Дык эта. У тебя на фото как раз таки микроканальный конденсатор.
Изготовить могут в Польше, под заказ эти самые Delphi
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#10
Летом как раз наблюдал Lennox с таким конденсатором.
Для R410a самое оно! при +38 град на крыше четко держал 29 бар конденсацию с ПО 6К.
Запас по наружной температуре офигенный. В тоже самое время VRF рядом выдавали 33-35 бар.
Скорее всего кривые руки ушатали этот RHOSS
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#11
Негодяи...уже появляются мысли переделать нафиг под другой фреон. Но тогда там останется только одно название RHOSS и всё)))

Там вроде на этом микроканальном есть организация кто его делала, там тоже узнаю.

По лету я этот аппарат видел, но не долго, он ещё был с нуля, но весело падал по высокому.
Полазить и померять не довелось особо. на улице в тени стояло под 40, теплоноситель 35 де то...
Да и опыта с ними мало. Байпасом по воде, подопустил давление кипения...почутка он вышел вроде на режим, но конденсация постоянно на пределе жила...Че они с ним делали я не знаю, ехал просто "посмотреть".
Возможно проявил халатность, но меценатство в такую жару граничит безумием...


Блин, до меня начало доходить почутка...у них это не единственный такой чиллер, и с остальными траблов вроде нет.
Fuck
Отредактировано: RusBuka 01-03-2011 19:05
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#12
Есть ли возможность отмыть слой накипи в 1-2мм? Курс химии я вроде помню еще)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
RusBuka пишет:
ть ли возможность отмыть слой накипи в 1-2мм? Курс химии я вроде помню еще)


Слабый раствор кислоты, которая не схавает люминий
Отредактировано: human 02-03-2011 11:35
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#14
Такой вид накипи наиболее эффективно схавает смесь щавелевой и ортофосфорной 5%...Ну или соляной 10%
Люминий вроде в оксиде своем, который азотка концентрированая не особо и хавает по началу. Короче заказал уже сварным сделать бак с тенами, и откипеть гавно такое и опресовать в воде ежели чё)

за ссыль на ребят изготовителей микроканальников спс, положил на полочку.
Отредактировано: RusBuka 02-03-2011 17:19
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#15
Кста в бризе такая вещичко обойдется в 1.2к эвриков и ждать 2-3 недели.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#16
Да, фонарь. У этих перцев с выставки еще и ограничение в 90 кВт.
Бриз молодцы значит, хорошо у них логистика по запчастям работает.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#17
В итоге я в него впаял с 14 кВт кентатсу конденсатор, правда перепаять весь пришлось. Сеня запустил, работает просто бомба. Но так как внешне он красавцем не стал, то будет времянкой у них.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#18
Автоматику тоже всю поменял, таперь только релюшки, красные лампочки подписаные, и защита от кривых рук)
Рисунок
DSC00257.JPG (0,55 МБ) [ Скачать ]
Отредактировано: RusBuka 23-05-2011 17:58
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#19
Есть в городе Зеленодольске (татарстан) фирма *ГРАНУР* -делает хоть испарители , хоть конденсатора на совесть .
Просто слесарь..