roeg пишет:
Но вчера приехал к клиенту по поводу отсутствия тепла: гайка в масле,фреона - ноль.Гайка была не затянута.Все исправил,свакуумировал,заправил,включив на холод.Клиент просит включить на тепло - сразу же уходит в оттайку.Никакие доводы не помогают,по словам клиента - до ремонта все было нормально.Задним местом чувствую подставу - гайку специально открутили,гарантия уже закончилась.Может кто-то посоветует,как выбраться из этого г...Заодно и совет другим - в таких случаях проверяйте сразу на тепло!
Если ремонт платный то не могу понять в чем проблема - диагностировали, утечку устранили, заправили, а то что не включается на тепло внутр.бл. это уже следствие диагностики после которой выявилась (неисправность платы упр., датчиков, и т.д.) клиенту объявляется сроки и стоимость ремонта, если не согласен то платит только за устранение утечки, заправку, и т.д. На доводы клиента, что до ремонта было всё нормально есть аргумент - был произведён ремонт наружного блока после которого кондиционер исправно работает в режиме холод и не включается в режиме тепло из-за неисправности (платы упр.внутр бл., и т.д.) которая с наружным блоком не связана. :|
freezer41 пишет:
режим оттайки-это когда агрегат работает в режиме "холод", но без внутреннего и наружнего вентиллятора.
Появляется индикация оттайки,но ничего не включается.
Цитата
valve пишет:
Если ремонт платный то не могу понять в чем проблема - диагностировали, утечку устранили, заправили, а то что не включается на тепло внутр.бл. это уже следствие диагностики после которой выявилась (неисправность платы упр., датчиков, и т.д.) клиенту объявляется сроки и стоимость ремонта, если не согласен то платит только за устранение утечки, заправку, и т.д. На доводы клиента, что до ремонта было всё нормально есть аргумент - был произведён ремонт наружного блока после которого кондиционер исправно работает в режиме холод и не включается в режиме тепло из-за неисправности (платы упр.внутр бл., и т.д.) которая с наружным блоком не связана.
Попался мудак,которому хочется нахаляву поменять плату.Ему это посоветовали "хорошие мастера".Не хочется,чтобы другие на такой развод попали
примерно та же байда была с дантексом 12ым., тока в режиме "Авто". когда в этом режиме устанавливалась темп.24гр. как и должно, все работало норм. когда ж в режиме "авто" пытались установить 17гр. , загадочно мигал красный индикатор "DEF". не понимаю, почему в режиме "авто" на некоторых кондюках температура регулируется с пульта, а на других пультах показаний темп. вообще не показанно, типа заводская установка на 24гр. и не регулируется.
Поковыряв в красном круге, можно попробовать запустить упрямую дрянь. Мож заработает хорошо, мож через пень-колоду, но в любом случае будет время добежать до границы :D Манипуляции лучше проводить в отсутствии клиента, дабы не травмировать его чувствительную душу. Схема та или не та, точно не скажу (слегка под шафе), но не думаю что очень уж отличается.
DDAVID пишет:
Поковыряв в красном круге, можно попробовать запустить упрямую дрянь. Мож заработает хорошо, мож через пень-колоду, но в любом случае будет время добежать до границы Манипуляции лучше проводить в отсутствии клиента, дабы не травмировать его чувствительную душу.
Спасибо за совет,DDAVID,будем пробовать.С огромным удовольствием поработал бы в Вашей компании,ибо с таким чувством юмора везде можно выкрутиться!
Подскажите!!! Проверял ЛЫЖИ (T12LH(LT-C1260HL)), нормально работал, после проверки на тепло, не холодит, а греет, на сервисном порту давление растет, на внутреннем блоке не горит зеленый индикатор, (рядом такой-же рабочий, есть с чем сравнивать), пульт настенный менял, по 4хходовому стучал отвёрточкой, при включении на тепло вентилятор внутреннего блока не крутится. Я бы предположил что 4хходовой переклинило... чо посоветуете малоопытному ремонтнику??? спасибо.
Ситуация просто, как всегда.
Стоял на улице около года, сколько работал до этого и как понятия не имею. Попросили пощупать его. Но типа нефига не заправлять и не тестировать. Электрику проверил, и отдал нафиг.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Доброго времени суток, прошу помощи коллективного разума. Сплит Лыжа C09LTR, длина трассы 7 метров. При первом запуске (проверяли на обогреве) кондиционер работает, но на экране внутреннего блока вместо заданной температуры - "С1". При переключении на охлаждение 4 ходовой клапан срабатывает, но компрессор не запускается, питание на него с внутрянки не подается. На внутреннем блоке работает вентилятор и все. Кондиционер на гарантии. Что за сообщение "С1"? Куда дальше рыть?
это получается что на тепло включая поставили температуру +30 или где то рядом.на холод переключили а установка по температуре осталась на +30 и кондер не включается если такая температура в помещении. одно из предположений.
цитата "это получается что на тепло включая поставили температуру +30 или где то рядом.на холод переключили а установка по температуре осталась на +30 и кондер не включается если такая температура в помещении. одно из предположений."
ну не настолько уж я деревянный. на тепло на пульте выставлено +30. Однако на блоке вместо температуры "С1". Еще индикатор (/) который должен по идее мигать разной частотой в случае обнаружения системой самодиагностики каких либо неисправностей. Но он не мигает. в режиме охлаждения на пульте +18, меньше поставить нельзя. я тоже сперва решил что в комнате прохладно, поэтому он на холод не включается, нагрели комнату, по цифровому термометру до +28 (дольше было лень ждать), переключили на холод - минут 8 ждали вентилятор внутрянки гоняет воздух и все. компресор не запускается - на него питание не приходит. клапан четырехходоаый вроде щелкает, но я не уверен что переключается, или что делает это до конца. потому что при включении опять на тепло, компрессор врубается практически сразу, без пауз, как будто клапан уже стоит в положении на тепло.
без обид...народ то всякий встречается))).
может дело в трубном датчике или в воздушном. при сработке клапана в агрегате лолжен быть слынен звук, типа "взрыв" выравнивание давления.