Честно говоря, если б необходимая холодильная мощность для серверной была 3,5 кВт и трасса выходила б длиной 30м, я б лично лучше поставил модель MSC-GE35VB/MU(H)-GA35VB с доработкой низкотемпературным комплектом.
Эта модель работает с трассой до 25м (единственная в своем классе, у других производителей даже 25м не могут продавить такие модельки).
Превышение максимально допустимой трассы на 5 метров, естественно, не есть гуд. Но ИМХО, лучше ее, чем инвертор. Я бы постарался поставить наружку с внутрянкой без перепада высоты и кондей бы отработал "свое" (с коррекцией на не целевое использование в "серверной").
А сервер, с тепловыделениями в 1-2 кВт и "сервером" то назвать можно с натяжкой.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
"Уважаемое товарищество. У каждого из нас есть серверные на обслуге. На бытовой кондишн гарантия 3 года. Но бытовой кондиционер в общей сложности работает месяца 3-4 в год в отличии от сервера, который малотит постоянно чем снижает заводской расчетный ресурс.
1.Я вот подумываю при продаже в серверную давать год гарантии.
2.Продливать гарантию на год если заключен договор на квартальное обслуживание.
Кто за кто против? какие мнения будут?!"
1.Коммерческое использование-гарантия год! 2.Хотите что бы работало обязательное ( хотя бы сезонное ТО)
Набрел на эту тему и решил оставить свое мнение: с 2010 года в серверной (Челябинск -34) работает пара ME PEAD-RP125JA\PUHZ-P125VHA под управленим пульта PAR-21MAA (ротация 1 раз в неделю и резервирование). Установлены панели защиты от ветра. По договору чистим фильтры раз в месяц ну и присматриваем. Все работает, тьфу, тьфу, без единого вопроса. В 2011 году поставили аналогично настенники PKA-RP100\PUHZ-RP100YKA. Тоже без проблем!
В общем то и General Climate 18-е и 24-е очень неплохо работают с резервом и ЗК и уж точно не по году , хотя есть места , где внешники стоят в тепле , с этих только пыль сдувай периодич. , а есть и монстры с самопальным притоком , фотку где то затерял , поищу . А вот прецизионники вынимают мозг , на Штульц Compact DX не нашел документацию , хотя SSA любезно подсказал . а останавливается АС воздушного охлаждения по аварии градирни и насосов . Извините не по теме . Бытовым кондиционерам в серверных быть есть и будем есть . Поеду в понедельник пробовать устройство ротации БУРР-1 , зверь новый .
В СКБ поставили 3 канальных 48х Лессара с ротацией. Единственной доработкой кроме ЭРКи было добавление в схему наружного блока реле времени. А вот почему собственно!!! Трасса большая, порядка 36 метров. При запуске давление на всасе у наружного блока "проваливалось" до 1,2 бара (и держалось таким примерно 25-35 секунд в -32). И как только контур начинал стабилизироваться (шел подьём давления на всасе) наружка вставала по ошибке "низкое давление". Проблемму решили следующим образом. В цепь прессостата низкого давления паралельно установил реле времени ABB с уставкой 45 секунд и запитали его от контактора компрессора. И с помощью него замыкали на 45 секунд (пока шла стабилизация контура) два вывода от прессостата к плате наружного блока.
Вот и всё. Блок даже гарантию не потерял!!! Работает уже 3й год.
По известному анекдоту: Битва была проиграна по 10 причинам, во первых не было патронов :D
P.S. Хотя надёжность работы полупрома с регулировкой конденсации по давлению в зимних условиях Москвы я бы оценил как 4+ по 5-и бальной шкале.
Если конечно не ставить температуру в серверной +16 как любят многие IT "специалисты". ;)
1.У многих инверторных кондиционерах есть блокировка при наружных температурах ниже-5 - -10С. Обойти её либо сложно, либо дорого, либо потом будет глючить. Либо вообще невозможно.
2. Простой и недорогой "Зимний комплект" на него не поставишь- в наружке обычно хитрые движки+ сложно увязать его с системой управления.
3. Сложность точной ( именно точной) диагностики.
4. Зап. части дорогие и срок поставки обычно большой. Либо вообще нет и не будет.
В неиверторных кондиционерах можно легко подобрать аналоги.