Спасибо за информацию
Цитата |
---|
BIS пишет:
В чем проблема? Одна голова хорошо, а три (Змей Горыныч) лучше! |
Анекдот . С утра одна голова Змея Горыныча говорит остальным: как пить так вы обе, а как блевать так всё вместе.
Проблема в том, что течет из-за тяжелых условий эксплуатации внутр. блок. (Кассовый узел, сильное загрязнение из-за денег :D ) . Чистится вплодь до разбора. Хватает на месяц. Регламент по договору предусматривает ТО 1 раз в 3 месяца, но этого мало. Не вдаваемся во флуд, что надо чаще. Сам знаю. Чаще не получится- денег не дают, старый Заказчик, но находится далеко , не наездишься.
Но... при таких же условиях внутр. блоки другого производителя работают без нареканий. Рекламировать не буду, не в этом суть.
Есть идея заменить внутренний блок дайкина на блок другого производителя, оставив систему управления от дайкина, подключив к новому "железу".
Конечно, проще махнуть комплектом но -бюджет.+ зимний комплект+творческая мысль :D .
Такие вопросы ( по схеме непонятно):
1. Двигатель вентилятора в дайкине однофазный, переменного тока, 220 В, с несколькоми обмотками или какой-то хитрый?
2. Есть ли датчик холла на вентиляторе или только встроенная термозащита двигателя.