LG консультация
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти LG консультация

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG консультация»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 181 - 210 из 386
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 732636Тема: «LG консультация, есть проблема вопросы с LG пиши» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#181
люююдиии!!! подскажите пожалуйста артикул для пульта на кондиционер lg s07lhp. заранее спасибо)
Профиль
E-Mail
#182
Цитата
Klimatik66 пишет:
люююдиии!!! подскажите пожалуйста артикул для пульта на кондиционер lg s07lhp. заранее спасибо)

6711A90032N Remote Controller Assembly
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#183
[6711A90032N Remote Controller Assembly
C уважением Valve.]

спасибо большое дружище!!! clap
Профиль
E-Mail
#184
День добрый. У меня выбивает 25а автомат при запуске компрессора. Кондюк LG S30LHP. Компрессор NHT52VBAT сопротивление обмоток RC- 0,7om SC-1,7om SR-2,4om. Конденсатор 60mf в обрыве. Какие сопротивления обмоток должны быть у этого компрессора и чем его можно заменить. Кондей проработал чуть больше 4 лет. Похоже на коротун в рабочей обмотке.
Профиль
E-Mail
#185
LG A09LH* не включается компрессор.
Вентиляторы наружного и внутреннего блока крутятся.
Ошибок не выдаёт.
Работал кондей 6 лет и просто перестал.
Сгоревших элементов не выявил.
Куда копать?
спасибо.
Профиль
E-Mail
#186
Пасматреть, идет ли питание на компрессор.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#187
LG S09AF, ошибка 12, (терморезистора ТН3), мож есть схемка или скажите где этого гада найти, где он стоит(ТН3)
кондеру 2 года, прошел год и начал мозги пилить своим резистором, оставил ремонт до весны, весной включился как ни в чем не бывало и работал до вчерашнего дня, и вот опять...
Отредактировано: smd888 12-08-2012 23:42
Профиль
E-Mail
#188
так всё-таки мануал на S12LHP можно здесь найти?
Профиль
E-Mail
#189
доброго времени!
кондиционер lg a12aw1/a12awu (картина, инвертор), имею следующую проблему: постоянно работает вентилятор внутреннего блока на очень высоких оборотах. При чём работает всегда, даже когда кондёр отключен. Думал залипло реле, но на плате вн. блока одна релюшка, и на ней написано, что это реле компрессора (хотя кондёр инвертор think ).
В общем грешу на плату управления (на которой процессор). Если есть у кого схема, плз киньте на мыло! Может у кого была подобная проблема help
Профиль
E-Mail
#190
Цитата
rodnin пишет:
Думал залипло реле, но на плате вн. блока одна релюшка, и на ней написано, что это реле компрессора (хотя кондёр инвертор think ).

Это реле отключает наружный блок когда он не нужен.
Цитата
rodnin пишет:
В общем грешу на плату управления (на которой процессор).

Возможно неисправен сам мотор вентилятора он в LG A12AW1/A12AWU инверторного DC типа со схемой в корпусе двигателя.
Отредактировано: valve 22-08-2012 20:38
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#191
Новый мультисплит LG M18L2H: один внутр. блок работает, а при включении другого компрессор не хочет запускаться. Вентилятор же внутреннего блока работает. Ошибок не выдает.
Подскажите где рыть?
Внутренние блоки одинаковые NT09 (T2NH096DCAO)
Отредактировано: dextron 22-08-2012 22:32
Профиль
E-Mail
#192
неисправный двигатель может жить своей жизнью? т.е. работать при выключенном кондиционере?
Профиль
E-Mail
#193
Проблема в том, что при включении внутреннего блока не включается компрессор
Отредактировано: dextron 23-08-2012 12:03
Профиль
E-Mail
#194
Подскажите с чего начать осмотр неисправного потолочника 24. Мигает лампа сеть (красная) 3 раза, затем «таймер фильтров» (ораньжевая) 3 раза.
Профиль
E-Mail
#195
всем добрый день(или вечер). кондиционер Кассетная сплит-система LG UT60/UU60 пульт выдает СН 54, такой ошибки в перечне я не встречал, но по опыту знаю что неправильное чередование фаз(однако перефазировка не помогает). а по светодиодам пишет
45 Cond. Pipe Th Error (Open/Short) 4times ◑ 5times ◑ Off
теперь вот не понимаю, кому верить? какой именно датчик трубный проверить, на наружнем или внутреннем блоке?
всем заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#196
Здравствуйте!Проблема с кассетниками LG UU-48 U3D, на двух кондиционерах выскакивает ошибка, на одном CH10, на другом CH51, при замене плат внутреннего блока другим кондиционеры нормально работают, как лечить?
Профиль
E-Mail
#197
CH-10 -Compressor discharge sensor fault. Disconnect from PC-workerB measure resistance 237 kOhm at 20°C, 168 kOhm at 30C.

CH51 -Unit mismatch. Check model number of units do not exceed maximum.
:D
Отредактировано: krio 02-12-2012 23:21
Профиль
E-Mail
#198
Спасибо за конструктивный ответ!
"Compressor discharge sensor" и в помине нет в LG UU-48 U3D
Может кто подскажет алгоритм вывода этой ошибки? Типа, высокий логический уровень на входе микропроцессора таком-то?
Буду очень благодарен
Профиль
E-Mail
#199
Цитата
wartandax пишет:
"Compressor discharge sensor" и в помине нет в LG UU-48 U3D

Откуда такая уверенность Вопрос ,данный датчик присутствует во всей линейке LG UU
Рисунок
UU48.jpg (0,61 МБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#200
Ещё раз проверю, но ошибка пропадает при замене платы внутреннего блока, а если эту плату внутреннего блока поставить в заведомо исправный кондиционер, вылазит та же ошибка, и с CH51 та же история
Спасибо, буду разбираться что за глюк....
Профиль
E-Mail
#201
Пришли новые платы, на них выскакивает ошибка CH09, подскажите что это за ошибка? и где на эти модели взять сервис мануал?
Профиль
E-Mail
#202
Похоже что у тебя плата наружки 3,14здит...
То одно, то другое...
Рисунок
ПС
Встречный вопрос "лыжникам", почему к примеру СН09 в одном ящике соленоид, в другом оутдор фан, в третьем ваще ЕЕРRОМ?
Шо це такэ? Цифирь немае? ;)
Отредактировано: DDAVID 24-12-2012 00:29
Профиль
E-Mail
#203
Цитата
wartandax пишет:
Пришли новые платы, на них выскакивает ошибка CH09

CH9 - Indoor EEPROM Error (Check Sum Mis-matching)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#204
Цитата
DDAVID пишет:
почему к примеру СН09 в одном ящике соленоид, в другом оутдор фан, в третьем ваще ЕЕРRОМ?
Шо це такэ? Цифирь немае?

То шо на картинке - энто обшибки от старых мултисплитов их можно уже в топку.
Если брать конкретно CH9 то значение зависит от типа оборудования иногда даже от модели для полупрома, мультиков, multi V это ошибка связанная с внутр.пл. :)
Отредактировано: valve 24-12-2012 01:01
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#205
Добрый день. Помогите пожалуйста с кондиционером LG CA12AWR при включении на обогрев 6 раз мигает идикатор PLAZMA и 7 раз индикатор POWER. Если я правиль понял то это ошибка 67. Подскажите как она расшифровывается.
Профиль
E-Mail
#206
Fault Code 67
This is a problem with the Outdoor Fan Motor, where rotation is not detected, and could be result of either
Mechanical or Electrical failure.

Может "примёрзла" крыльчатка?
Отредактировано: krio 28-01-2013 21:55
Профиль
E-Mail
#207
Спасибо за ответ, действительно примерзла крыльчатка.
Профиль
E-Mail
#208
Уважаемые специалисты кто подскажет где найти схему внутреннего блока ASMW126F1GO. НЕ сочтите за труд подскажите!
Профиль
E-Mail
#209
Есть только это:
Отредактировано: SSA 07-02-2013 14:58
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#210
Спасибо. А где можно взять схему как в посте №199 уважаемого VALVE!
Профиль