LG консультация
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти LG консультация

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG консультация»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 121 - 150 из 386
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 731451Тема: «LG консультация, есть проблема вопросы с LG пиши» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#121
Срочно помогите! LG забросили свою ветку. Что делать?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#122
Прошу помощи! В доме кондиционеры LG S09AF две штуки . Сначала один перестал работать и стал выдавать пять вспышек (отсутствие связи между внутренним блоком и внешним), а через неделю и второй выдал такой же вариант. При проверке первого был обнаружен сгоревший предохранитель во внешнем блоке. Замена привела к восстановлению работоспособности, но только примерно на 30 минут. Далее неисправность повторилась. Обращение в сервис-службу LG привело только к предложению мастера на конец августа. Кто что может присоветовать, гуру? В доме тяжело больной человек, и без кондиционеров труба. Город Москва.
Профиль
E-Mail
#123
Нужна помощь! Мульт LG mu4m25 подключили 4 внутренних блока MS07AH, подключили коректно, в инструкции не сказано про прописывание блоков, но работает только один блок, остальные 3 открываются пикают и закрываются, лампа мигает 5 раз.
Ближайший сервис LG за 500 км. Если кто сталкивался с такой проблемой напишите порядок действий по ее устранению. Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#124
Здравствуйте, есть кондиционер LG Attcool panel 12 A12LH. Просят найти компрессор, не подскажете какая там стоит модель, оригинальная. Или какой аналог можно использовать с наименьшими переделками. Кондиционер далеко, самому просто посмотреть не получится. Не могу найти сервис мануал. А из матсушиты, или самсунга, какой бы наиболее подходящий был? спасибо!
44D124DXCEL-TS самсунг наверное подойдёт
P.S.
Нашёл, там стоит QK222PBA
аналоги поищу
Отредактировано: vityap 29-08-2011 14:14
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#125
Цитата
A_Meh пишет:
Прошу помощи! В доме кондиционеры LG S09AF две штуки . Сначала один перестал работать и стал выдавать пять вспышек (отсутствие связи между внутренним блоком и внешним), а через неделю и второй выдал такой же вариант. При проверке первого был обнаружен сгоревший предохранитель во внешнем блоке. Замена привела к восстановлению работоспособности, но только примерно на 30 минут. Далее неисправность повторилась. Обращение в сервис-службу LG привело только к предложению мастера на конец августа. Кто что может присоветовать, гуру? В доме тяжело больной человек, и без кондиционеров труба. Город Москва.

Питание из розетки/от автомата на какой блок завели? внутренний или наружный?
Профиль
E-Mail
#126
Кондиционер LG S07LHP NEO PLASMA. не работает на тепло, поработает 5 мин, потом
загорается индикатор снежинки с каплей и он отключается, потом опять
включается и так постоянно и толком не греет. Прочитал на форуме что
это датчик, но где он находится и где его купить для замены незнаю. Подскажите что делать. И как проверить точно ли дело в датчике.
Профиль
E-Mail
#127
Похоже на режим оттайки .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#128
Здравствуйте, сталкивался кто-нибудь с инвертором LG CA12AWR (внутренний блок)? Какой наружкой он комплектуется? У нас дали A12AWU, но при включении в сеть сразу оба блока моргают по 5 раз - ошибка связи между блоками. LG говорит что блоки согласуются, замена обеих плат результата не дала, на обоих блоках нет клемника для подвода питания, поэтому есть сомнения, что блоки могут работать в паре.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#129
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&...40&bih=705
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&...40&bih=705
LG прям сам говорит или это говорит тупой менеджер-продавашка ? Это наружник от другой серии мироу инвертор.
в таких случаях нужно приглашать на объект и просто бить ...
Отредактировано: Nikkar 14-09-2011 21:54
Профиль
E-Mail
#130
вот вам каталог LG 2011 http://www.split-sistema.ru/files/download/12
там на странице 40-41 с размерами указаны наружники...
Отредактировано: Nikkar 14-09-2011 22:11
Профиль
E-Mail
#131
Спасибо, Nikkar! Эту инфу я видел, но не нашёл чёткого указания соответствия блоков, в чём Вы и помогли bravo А консультировались не с менеджером, а с представительтсвом LG.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#132
Цитата
Спасибо, Nikkar
Присоединяюсь, у меня тоже трабла такая была, сейчас буду звонить клиентам, чтоб им комплектовали блоки...
Профиль
E-Mail
#133
Здравствуйте, господа!
Помогите, пожалуйста, найти схемку LG S07LHP (плата внутреннего блока РСВ 6870A). Возможно что-то по питанию ляснуло индикации нет - "тишина".
Заранее благодарен за содействие.
Отредактировано: lohmatyspinoza 26-09-2011 20:46
Профиль
E-Mail
#134
Здравствуйте! Зак установил LG 24-ку (S24LHQ). Теперь просит установить низкотемпературный комплект. Какие комплекты наиболее подходят для этого сплита? Предполагается регулировка скорости вентилятора нар.блока по температуре конд-ра.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Профиль
E-Mail
#135
Подходят любые, "ходят" не все)))
порекомендую LAC
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#136
поставь ЭРКО
Профиль
E-Mail
#137
Помогите разобраться! есть кондиционер канальный B18LH, честно работал 2,5 года, пару дней назад перестал холодить, померили - фреона нет. попытались найти утечку не нашли. залили, запустили, вышел в режим работал. Отработал 1,5 сутки и потом при попытке пуска компрессора начало выбивать УЗО. Померил тестером сопротивление между питающими концами компрессора и корпусом стрелка отклоняется(точно не помню на сколько, то ли 100 кОм, то ли 50 кОм). явная жопа, надо менять компрессор. Вот только не понятно, как такая цепочка событий могла привести к такому происшествию?
Рисунок
Профиль
E-Mail
#138
вода, высокая температура, кислота. какая там еще цепочка может быть? :)
Отредактировано: LordN 07-05-2012 12:01
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#139
Цитата
Serg_82 пишет:
Помогите разобраться! есть кондиционер канальный B18LH, честно работал 2,5 года, пару дней назад перестал холодить, померили - фреона нет. попытались найти утечку не нашли. залили, запустили, вышел в режим работал. Отработал 1,5 сутки и потом при попытке пуска компрессора начало выбивать УЗО. Померил тестером сопротивление между питающими концами компрессора и корпусом стрелка отклоняется(точно не помню на сколько, то ли 100 кОм, то ли 50 кОм). явная жопа, надо менять компрессор. Вот только не понятно, как такая цепочка событий могла привести к такому происшествию?

Чего странного Вопрос ситуация совершенно обычная работа без газа неизвестное количество времени, перегрев компрессора при этом масло превратилось в бяку, а вместо проверки состояния масла просто тупо заправили газом, полтора суток купания изоляции обмотки внутри компрессора в таком масле довершили процесс разрушения изоляции, что привело к утечке на корпус - ситуация банальная до нельзя. :)
Отредактировано: valve 07-05-2012 16:37
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#140
Всем ответившим благодарность за разъяснения! обидно, что никакой защиты от низкого давления нету... :(
а каким образом проверяется масло?
Рисунок
Профиль
E-Mail
#141
Цитата
Serg_82 пишет:
а каким образом проверяется масло?

http://www.hvac-school.ru/index.php?doc=242
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#142
А вы клещи цепляли , смотрели пусковые токи ? Могет быть и двигатель крыльчаткуи . Не рубите с горяча , проверьте все досканально . Можно сделать опыт . Заправьте и надавите на контактор - выбьет .. компрессору точно кирдык . из ходя из ситуации , возможно масло вымыло из картера . Совет , снимите компрессор , распилите его , для самообразования .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#143
to Valve: За ссылку спасибо, полезная!
to Maleyev72: Распилить конечно же распилю, интересно же! На счет двигателя крыльчатки, если честно не проверял, потому как только увидел что после пуска кондиционера по истечению 2-3 мин выбивает электричество. т.е. при попытке пуска компрессора и вентилятора. в первую очередь волновал компрессор, потому и разобрал, откинул с конденсатора и контактора концы компрессора, прозвонил на корпус и увидел что есть контакт, куда дальше искать и так очевидно.
Клещи вешать бессмысленно, он даже тронутся не успевает, УЗО сходу рубит.
Кондиционер полностью заправлен, а нажать на контактор не получится, он полностью герметичен.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#144
А , это же однофазник .. Блин привык с полупромами . Если старт - стопник , сделай вилку с кабелем , но через автомат и на прямую подай питание , на клему компрессора. Автомат поставь на 16 или 25 , что бы не весь свет рубило , а отщелкивал только автомат на твоем кабеле . То , что заправленный компрессор прозванивается на корпус - не факт . В общем , отдели компрессор от крыльчатки , так , для успокоения нервов . Лучше пере бдеть , чем не до бдеть .
Клещи есть смысл вешать , посмотришь как токи на старте растут , если зашкаливают , ну тогда вот вам и "котлета" .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#145
Попросил у поставщиков для кондиционера LG B18LH компрессор для замены сгоревшего. Прислали компрессор QP464PAA, интернет говорит что это компрессор для 24кБТЮ. Возможно 24-ый компрессор вполне хорошо себя ведет в 18-ом блоке? или это ошибка поставщика?
Рисунок
Профиль
E-Mail
#146
Это ошибка поставщика.
Обмерзать всас будет ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#147
Спасибо!
Рисунок
Профиль
E-Mail
#148
Цитата
Serg_82 пишет:
Попросил у поставщиков для кондиционера LG B18LH компрессор для замены сгоревшего. Прислали компрессор QP464PAA, интернет говорит что это компрессор для 24кБТЮ. Возможно 24-ый компрессор вполне хорошо себя ведет в 18-ом блоке? или это ошибка поставщика?

Цитата
human пишет:
Это ошибка поставщика.
Обмерзать всас будет

Николай прав - будет маленький снегогенератор :)
У вас по любому должен быть компрессор с маркировкой QXX325XXX,QXX348XXX и т.д. в зависимости от точной модели B18LH :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#149
предлагают аналоги компрессора QJT310PAA: TS 31 и FCQ-33G могут ли они быть заменой и есть ли на них у кого то документация что бы посмотреть по подключению, мощности? (погуглить не помогло, инфа секретная наверное)
Рисунок
Профиль
E-Mail
#150
SHX33CS4-S Компрессор HIGLY,18000 Btu/h, ротор, 3 х 155, левый, 1 фазный.
QX-32F050g Компрессор TOSOT,18000Btu,3x155левый,R-22
ASL 180SV-C7LU Компрессор HIGHLY,18000Btu,3х155левый,R410
2520UHFP2BA Компрессор LG,18000 Btu/h, ротор, 3 х 155, левый, 1 фазный для конд-ра S18LH
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
Сообщения 121 - 150 из 386
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | КонецВсе

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.