Вот такая проблема с VRF-кой. Наружный блок: AO90TPBMF, несколько внутренних. Одни из них:AR30TFCMF ( он в середине цепочки). Все блоки кроме этого работают. Наружка работает. На пульте этого блока горит "EEEE" с мигающей точкой. При входе в тест, нули. вроде как ошибок нет. Но блок не запускается. Что может быть?
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Когда горят четыре Е, нужно нажать на кнопку Старт/стоп (выключить блок), при этом на дисплее остаются только четыре Е. Затем, в зависимости от вида пульта одновременно нажать и удерживать более 4 секунд
1) кнопки изменения температуры вверх/вниз , для ПДУ с откидной крышкой
2) кнопку вниз установки времени и кнопку вниз установки температуры/дня недели
Тут то вы и увидите код неисправности.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
bigor_2 пишет:
Когда горят четыре Е, нужно нажать на кнопку Старт/стоп (выключить блок), при этом на дисплее остаются только четыре Е. Затем, в зависимости от вида пульта одновременно нажать и удерживать более 4 секунд
Спасибо, это понятно. я же написал что в тесте нули. Буду пробовать с пультом.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
sermen пишет:
это понятно. я же написал что в тесте нули.
Похоже не понятно! Тест - это запуск оборудования без контроля датчиков комнатных термостатов. И жмутся там совсем другие кнопки.
Попробуйте отсоединить этот блок от линии связи, попытаться включить его с ПДУ. Как он себя поведет? Надеюсь, что адресацию Вы уже выставили, и выставили правильно.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Ну прошу прощения за неточный вопрос. Ситуация не меняется, есть межблочная связи или нет. Да, адресация выставлена. Проблема явно с блоком. Замена платы не решила проблему.. осталось два варианта или сетевая карта (новая плата была без нее) или пульт. Думаю что пульт. Снять с других не возможно, жду новый пульт.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
С ошибкой просто. Сейчас нашел в одной из версий ошибок что 00- нет связи с пультом. К этой серии Е: 00 - Сбоев и ошибок нет. Есть на то ряд причин. Плохо что с наружного блока нельзя отследить количество внутренних блоков в сети... А сервис тула на fuji нету...
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Sotnik Pajero пишет:
Ну для начала пульты местами поменяй. Они глючат иногда.
Спасибо за совет. В итоге действительно пульт.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Странно, то о чем говорил Sotnik Pajero, в большей степени относится к МХИ. У FGL такого не наблюдалось, есть только отличие команд настенных ПДУ для сплитов и ВРФ. Вот это скорее всего. На ПДУ имеется бумажная наклейка с моделью. На неисправном что написано?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
EZ-0001HSEFR это бумажная наклейка. плюс штамп есть: 2896
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Предполагал... Спасиба.. Заказчик порвал все связи с монтажниками\поставщиками.. приходилось разбираться в слепую..