Проблема с внешним блоком.
Ошибка вылезает, если срабатывает защита по высокому давлению (63H1) или накрывается плата электроники внешнего блока.
Буквально - высокое давление нагнетания (the high pressure is too high)
Проверка:
1) Вентилятор внешнего блока- исправен или нет.
2) грязный теплообменник внешнего блока (конденсатор)
3) Ограниченный воздуххобмен конденсатора.
4) Коротыш или обрыв в электрических цепях внешнего блока.
5) не до конца открыты вентили (газовый, жидкостной)
7) заправка хладагентом не соответствует норме
проверить еще:
8) термистор на внутреннем блоке
9) чистый ли воздушный фильтр
ЕСли срабатывает защита по высокому, то одной из причин может быть наличие в контуре неконденсирующихся примесей.
и ВООБЩЕ, ля анализа причин нет никаких данных - давление ВД/НД, рабочий ток компрессора, температура компрессора, переохлаждение на конденсаторе/перегрев на испарителе...
Алексей