Samsung AQV09PSB - Отклонение/сдвиг температуры вверх.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Samsung AQV09PSB - Отклонение/сдвиг температуры вверх.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Samsung AQV09PSB - Отклонение/сдвиг температуры вверх.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11563Тема: «Samsung AQV09PSB - Отклонение/сдвиг температуры вверх.» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Суть проблемы:
При охлаждении температура выставлена, на пример, 22 градуса.
В реальности температура воздуха на входе меняется от 25-26 при включении компрессора, до 23 при выключении. Т.е. температура никогда не достигает заданной. Аналогично и при других температурах сдвиг вверх, на 2-3 градуса. А хотелось бы иметь отклонение +/- ОТ ЗАДАННОЙ.

Контрольные термометры (2 шт) - поверены.

В связи с этим вопрос:

Можно ли изменить настройку датчика (откалибровать)?
Если да, то как?
Должна же быть такая функция... Датчики ведь имеют разброс параметров....

Заранее спасибо за ответ.
Профиль
E-Mail
#2
6-й сегмент кода опции вроде отвечает за производительность компрессора при достижении уставки.
По дефолту установлена цифра 5

а всего их:

STD COMP Hz CONTROL
(COOLING)

LOW TEMP COMP Hz
CONTROL (COOLING)

LOW TEMP COMP Hz 3 STEP
OFFSET = 0℃


0 STD COMP Hz OFFSET -2 STEP
1 STD COMP Hz OFFSET -1 STEP
2 STD COMP Hz 7 STEP
3 STD COMP Hz OFFSET + 1 STEP
4 STD COMP Hz OFFSET + 2 STEP

LOW TEMP COMP Hz 3 STEP
OFFSET = + 1℃


5 STD COMP Hz OFFSET -2 STEP
6 STD COMP Hz OFFSET -1 STEP
7 STD COMP Hz 7 STEP
8 STD COMP Hz OFFSET + 1 STEP
9 STD COMP Hz OFFSET + 2 STEP

LOW TEMP COMP Hz 3 STEP
OFFSET = + 2℃

A STD COMP Hz OFFSET -2 STEP
B STD COMP Hz OFFSET -1 STEP
C STD COMP Hz 7 STEP
D STD COMP Hz OFFSET + 1 STEP
E STD COMP Hz OFFSET + 2 STEP

Код опции в мануале:

01 13 05 17 42 1D 27 19 21 37 25 00
Сегменты 1,7,13,19 не вводятся, всего можно задать 10 полей по два символа!
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Прошу прощения за мою непонятливость...

Хотелось бы пошаговую инструкцию...
Профиль
E-Mail
#4
Дык нету ее.
Метод научного тыка рулит :) - это про 6-й сегмент

А ввод кода опции, так этого добра навалом в инете)
Отредактировано: human 06-06-2011 11:18
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#5
human,

10 полей по два символа - код модели я так понимаю?
Если так, то как его ввести я знаю...

1. Я не знаю кода модели AQV09PSB ((
"Код опции в мануале:
01 13 05 17 42 1D 27 19 21 37 25 00" - 'ЭТО ОН?
Здесь 12 полей....
И я не понял это "Сегменты 1,7,13,19 не вводятся,"
Что считаать за сегменты? Поля... символы..
"Не вводятся" - это значит пропускается (отбрасываются) что-ли?

2. И уточнение. Если код модели
01 13 05 17 42 1D 27 19 21 37 25 00" - 'ЭТО ТОЧНО ОН?!?

то нужно выбросить "Сегменты 1,7,13,19"
оставить 1 13 05 7 42 1D 7 19 21 7 25 00
и вводить тогда 11 30 57 42 1D 71 92 17 25 00
и менять тогда в этом коде уже 5-й символ, там где "5" (т.к. 1-й выброшен)
или 6-й там где "7" ???

Совсем запутался..........
Не хочется напортачить )))
HEEELP!!!!
Отредактировано: MarkoPolo 06-06-2011 16:53
Профиль
E-Mail
#6
сегмент - это один символ в описании кодов опции.
Для этого кондиционера доступно 24 символа.
Совершенно верно, нужно брать из мануала полные 24 символа и отбрасывать 1,7,13,19
Т.о. 6-й сегмент (символ кода опции) становится на пульте 5-м. ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
хочется спросить - а нахуа ? чего совсем с работой плохо если сплиты собралися калибровать с поверенными термометрами ? 8)
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Nikkar пишет:
хочется спросить - а нахуа ? чего совсем с работой плохо если сплиты собралися калибровать с поверенными термометрами ?

разность с пультом может достигать 2-4 градуса и это не явлеется неисправностью...
Профиль
E-Mail
#9
Я даже не представляю, что должно было бы меня сподвигнуть на такие подвиги....жужжит и фиг с ним.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#10
human,
6 символ не пашет. Пробовал разные значения.
При вводе кода три раза пищит, 5 раз мигает светодиодами.
И без изменений.

RusBuka, & Nikkar,
А интересно!!! )))

Nikkar,
Ну я понимаю +/- 2град.
Ну не нравится мне +2...+4 от заданной.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
MarkoPolo пишет:
6 символ не пашет. Пробовал разные значения. При вводе кода три раза пищит, 5 раз мигает светодиодами. И без изменений.


Странно, должен кушать
А для Мальдивов нужно в конце кнопку ON/OFF два раза подряд нажать. Иначе ждет ввода второй части кода.
Ибо на 18-х и 24-х моделях код 36 символов.
т.е. 20 и 10 цифирей.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#12
[QUOTE]human пишет:
Код опции в мануале:

01 13 05 17 42 1D 27 19 21 37 25 00
Сегменты 1,7,13,19 не вводятся, всего можно задать 10 полей по два символа![/
QUOTE]


Просьба, уточнить код опции в мануале (нет ли в Вашем посте опечатки в какой либо позиции кода).
С этим кодом "нагрев" стал работать в режиме +6...+7 градусов относительно заданной температуры...
Т.е. вместо заданных 24 греет помещение до 30-31 градуса...
В режимн охлаждения без изменений +2 градуса.
Профиль
E-Mail
#13
А он и должен так работать на тепло.
относительно уставки off компрессора (или минимальные обороты типа 25 Гц) - примерно 5 град вверх.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
human пишет:
А он и должен так работать на тепло.


До ввода этого кода было +2..+3 градуса.... :sor

Кстати перегрев в +6...+7 градусов относительно установки присутствует только в режиме "ОБОГРЕВ". В режиме "АВТО" когда работает на нагрев перегрев +1...+2 градуса относительно установки...


Для наглядности

Установка - 24 градуса
Выключение компрессора
COOL +1...+2 градуса относительно установки
AUTO (COOL) +1...+2
AUTO (HEAT) +1...+2
HEAT +6...+7 !!!
Отредактировано: MarkoPolo 04-07-2011 19:50
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.