расход вентиляционного воздуха на "постирушки"
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика расход вентиляционного воздуха на "постирушки"

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «расход вентиляционного воздуха на "постирушки"»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14350Тема: «расход вентиляционного воздуха на "постирушки"» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
ДОБРОГО!
Господа, кто что знает о расходах и температурах воздуха для нужд
бытовой стирки/сушки/.
С УВ.
Профиль
E-Mail
#2
снип, сп и санпин.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Если машина для сушки белья оборудована вытяжкой-то приток по балансу плюс общеобменка приток и вытяжка катности по нормам.
Профиль
E-Mail
#4
LORD N
Благодарю, там и брал информацию...Но это теория, а хотелось бы -из
пактики...
В моей ситуации имеется помещение, в котором сушат вещи с избыт. влагой до 1.5 кг. По расчетам получается:
80м3-6часов сушки/питочно-вытяжная механ./
Похоже на правду?
С Ув.
Профиль
E-Mail
#5
NIKAF 1
Ничего не понял, если можно, поясните пжлст..
С Ув.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
vitex73 пишет:
Похоже на правду?
похоже. не жарким летом...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Зимой,Маэстро,зимой...
-24град-приточка с двумя подогревателями/на выходе +16град/
Поправьте,если не прав, пжлст.
С Ув.
Профиль
E-Mail
#8
непарьтесь, в такой сушилке будет сохнуть все в указанных пределах. на лето сделайте чуть больше, на зиму лишь бы ченить тянуло. и греть.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
"сушат вещи с избыт. влагой до 1.5 кг"
тогда желательно проверить на ассимиляцию влаги. Но думаю, LordN прав, что хватит. У меня при худших условиях получалось, что воздухообмен по ТП перекрывал по ХП. Но температуру по притоку я брал в ХП больше (+22..+24), специально для лучшей ассимиляции влаги.
Профиль
E-Mail
#10
Пропустил: "80м3"

Если в час, то как-то маловато очень. Думаю, должно значительно больше быть. Какое влагосодержание в расчете принимали?
Профиль
E-Mail
#11
d вн=8.5 г/кг
dнар=6.2г/кг ID-диаграмма
С УВ.
Профиль
E-Mail
#12
Из приведённых в предыдущем сообщении цифр следует, что для удаления 1.5 кг избыточной влаги за 6 часов потребуется 110 кубов/час
А.С.
Профиль
E-Mail
#13
А за плотность-забыли?
С УВ,
Профиль
E-Mail
#14
Да, забыл.

110 кг/час, а не кубов
А.С.
Профиль
E-Mail
#15
По СНиПам считается на 1 (один) час. Если брать на 6 часов, то интенсивность испарения влаги в первые часы сушки значительно выше, чем в последние, зависимость там нелинейная. Т. е. если воздухообмен недостаточен при самом максимальном влаговыделении, то эта влага будет конденсироватся, или впитыватся, в ограждающие конструкции.

Из опыта: в помещениях постирочных кратность меньше 5-6 не получалась.
Профиль
E-Mail
#16
Aqua-land
В моей ситуации примерно 5.
Объем лоджии примерно 17м куб.
Подам 90 кубов...