Прошу помощи в подключении Ballu BSC-09H
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Прошу помощи в подключении Ballu BSC-09H

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прошу помощи в подключении Ballu BSC-09H»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 27059Тема: «Прошу помощи в подключении Ballu BSC-09H, Выломан клемник» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Добрый вечер. Прошу помощи в подключении проводов управления кондиционера Ballu BSX-09H, выломан и утерян клемник внутреннего блока (1L2N34) провода идут непосредственно в плату управления как распознать какой провод, что означает.
Благодарность гарантирую.
Заранее благодарю.
Профиль
E-Mail
#2
Благодарность в финансовом плане
Профиль
E-Mail
#3
Смотрите схему кондишки внутри него, там указаны цвета проводов и номера клемм на которые они приходят...
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#4
Так вот самое интересное в схеме ничего не написано кроме картинок 1L2N34 и все. Может быть существует какая то схема платы на которой подписанно что и куда идёт. Он 2007 года рождения.
Профиль
E-Mail
#5
там как будто бы специально строители всё что можно убрали и вырвали все возможные этикетки
Профиль
E-Mail
#6
1 должен идти с самого большого реле на 1L наружного блока
2 - нейтраль, как правило, синий
3 - 4-х ходовой клапан (на плате может быть RV)
4 - вентилятор наружного блока (на плате должен быть что-то OFM, FM

А схема должна быть на внутренней стороне корпуса внутреннего блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
SSA пишет:
1 должен идти с самого большого реле на 1L наружного блока

2 - нейтраль, как правило, синий

3 - 4-х ходовой клапан (на плате может быть RV)

4 - вентилятор наружного блока (на плате должен быть что-то OFM, FM



А схема должна быть на внутренней стороне корпуса внутреннего блока.


Возможно ли Вас попросить подъехать (сам приеду за Вами и отвезу обратно) ну и естесственно $
Профиль
E-Mail
#8
Или может как вариант консультация по телефону а я в знак благодарности пополню баланс Вашего номера?????
Профиль
E-Mail
#9
А не далеко в Оренбург ехать будет?:D
Открывай блок и ищи схему!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Да Оренбург далековато будет :) Позвонить то я смогу Вам. Там провода кудато подходят но схемы нет :( Если я позвоню и скажу по телефону куда какой провод идёт мы сможем как то более или менее картину прояснить?
Профиль
E-Mail
#11
1 - красный
2 - синий
3 - желтый
4 - зеленый
И идут к наружке соответственно 1L, 2N, 3, 4.
Отредактировано: SSA 11-04-2011 22:38
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
В личке есть номер ..Позвони .. Я пока в Москве .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#13
Константин нашёл только Ваш домашний номер по которому мне сказали что нету дома.
Такой вот момент если я 3 и 4 контакты местами перепутаю ничего ведь криминального не случиться кроме того что компрессор не запуститься?????
Профиль
E-Mail
#14
Если перепутаете, то компрессор запустится, но быстро отключится при работе на холод, при работе на тепло все будет работать нормально.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
Ну т.е криминального ничего не произойдёт нужно будет потом если окажется, что неправильно подключил поменять эти провода местами и всё? Так получается?
Профиль
E-Mail
#16
Да.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
Denali пишет:
Ну т.е криминального ничего не произойдёт нужно будет потом если окажется, что неправильно подключил поменять эти провода местами и всё? Так получается?

Если не туда подключить провод компрессора то может взорваться пыр и могут залипнуть контакты реле на плате управления. think
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#18
Александр, я ему вроде уже написал, что питание компрессора с самого большого реле на плате. Если читать умеет, то перепутать сложно.:D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
SSA пишет:
я ему вроде уже написал, что питание компрессора с самого большого реле на плате
Осталось объяснить как выглядит реле :)
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
SSA пишет:
Александр, я ему вроде уже написал, что питание компрессора с самого большого реле на плате. Если читать умеет, то перепутать сложно.Широкая улыбка

Сергей, читать я думаю Denali умеет, дело всё в том чтобы подключить к большому реле провод от наружного блока - нужно знать куда он на нём подключен (на какой контакт, ведь внутренней колодки с контактами нет), а если этого не знать то бах в определённом процентном соотношении обеспечен - мне это очень напоминает Русскую рулетку. :)
Цитата
DDAVID пишет:
Осталось объяснить как выглядит реле С улыбкой

:D :D :D
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#21
8-925-062-05-13 ..есть такой номер в личке .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#22
Мужики !! Если кому надо , есть у меня мануалы на баллу и мидейки .. Не на все , но .. покопаться можно .Только предупреждаю сразу .. в Химки сами приезжайте !!!!!!!!!!!!! По почте .. весят многовато , отсылать затра...юсь .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.